Hej!
Stopptempen T6 för kompressorn borde väl vara samma sak som stopptempen för hetgasen. Ändå  finns i min Rego 800 3.24.2 två olika noteringar: för T6 = 117°C och för Hetgas max temp = 125°C under skyddsfunktioner. Kanske inget att bry sig om, när T6 aldrig kommer dit.

Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 