Författare Ämne: Inget tryck i radiatorsystemet..  (läst 5436 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad xpect

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
Inget tryck i radiatorsystemet..
« skrivet: 23 februari 2010, 12:16:21 »
Hej på er!
Är det nån som vet hur man får upp trycket i ett radiatorsystem?
Jag hade ett element som var halvkallt så jag tänkte att en luftning skulle göra susen men jag tror att trycket var för lågt i radiatorsystemet så den sög i sig en massa luft istället.
Nu pyser det inte längre när man vrider på ventilerna och elementen på övervåningen verkar tappa värme.
Kan jag göra något för att öka trycket eller måste jag kontakta en expert?

Lite info:
Villa med souterräng  ca150m2
Bergvärmepump Thermia Optimum 8
13st Radiatorer från tidigt 70-tal

Tacksam för hjälp!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30692
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inget tryck i radiatorsystemet..
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2010, 12:38:57 »
Nere i pannrummet ska du ha en påfyllning. Den brukar sitta mellan utgående varmvatten och radiatorsystemet, leta efter en kran som liknar denna. Kolla på tryckindikeringen som ska finnas vid expansionskärlet när du fyller på, fyll till ca 1 bar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad xpect

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Inget tryck i radiatorsystemet..
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2010, 14:44:22 »
Hej Carl!
Tack för ett snabbt svar!   :)

Den enda kranen som liknar den du visar verkar sitta på kallvatten (KV).?!??!
Bifogar foton från pannrummet om de går att tyda.

Utloggad xpect

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Inget tryck i radiatorsystemet..
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2010, 15:54:45 »
Nu är det löst!  studs
Vågade mig på den blåa kranen och vips så gick trycket upp till 1 bar i systemet.
Tack!!

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Inget tryck i radiatorsystemet..
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2010, 16:35:39 »
Det är egentligen ingen riktig påfyllnadsventil,då den saknar backventil. Sedan så ser jag att det inte finns några slangar. Det verkar helt enkelt vara en ganska slarvig installation.  Men så länge det funkar så.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30692
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inget tryck i radiatorsystemet..
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2010, 18:42:15 »
Ja, och dessutom ser det ut som att påfyllnaden går till både fram och returledning. ???
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad xpect

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Inget tryck i radiatorsystemet..
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2010, 13:44:10 »
 :o
Nu blir man ju rädd när ni skriver sådär...
Är det något som kan orsaka problem när installationen är gjord så?  :(

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Inget tryck i radiatorsystemet..
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2010, 14:31:52 »
Nej säger jag, men konstigt om påfyllningen anslutits till både stig och retur.
Har du bara vattentryck vid påfyllning så funkar det som det ska utan backventil.
Slangar som nämns är för att misnak ljud, har du inga problem med ljud från pumpen så är det ok.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30692
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inget tryck i radiatorsystemet..
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2010, 14:48:44 »
:o
Nu blir man ju rädd när ni skriver sådär...
Är det något som kan orsaka problem när installationen är gjord så?  :(

Problemet är att det blir en kortslutning mellan stigare och retur, ledningen är iofs klenare så det mesta går väl ut via radiatorerna men såna där kortslutningar tycker då inte jag om. Det som händer är att en del av framledningsvattnet går direkt tillbaka till returen utan att kylas av vilket gör att VP:n då tappar i effektivitet och verkningsgrad.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Inget tryck i radiatorsystemet..
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2010, 15:38:00 »
Klurigt nu ser jag det du menar Carl.

Röret med ett trör mitt på pumpen är det anslutet till vänster på det isolerade röret ( Stigen)? osså till höger syns det att det är anslutet på returen.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad xpect

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Inget tryck i radiatorsystemet..
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2010, 16:11:09 »
Klurigt nu ser jag det du menar Carl.

Röret med ett trör mitt på pumpen är det anslutet till vänster på det isolerade röret ( Stigen)? osså till höger syns det att det är anslutet på returen.

Rören i mitten är VV till vänster och KV till höger.
Är det den korta kopplingen mellan dessa som är problemet?
Fler bilder om det hjälper..

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30692
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inget tryck i radiatorsystemet..
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2010, 17:03:54 »
Vad jag kan se på bild 3 så sitter inte påfyllnaden ihop med framledningen, det ser ut som att den sitter mot en slang med en säkerhetsventil, samma med framledningen som också verkar ha en säkerhetsventil mot en slang.

Jag misstänker att du inte har nått golvavlopp i pannrummet?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Inget tryck i radiatorsystemet..
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2010, 18:09:29 »
Det känns som påfyllning sitter på rteuren. Det du ser carl är nog en typ av strypventiler och inte säkvent.Kanske ngn typ av flodesmätare.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Inget tryck i radiatorsystemet..
« Svar #13 skrivet: 24 februari 2010, 18:21:24 »
XPECT. Du behöver inte vara orolig. Funkar det så funkar det Thumbsup  Det är bara vi autister som gillar att fixa och trixa. Och vi håller på tills ngnstoppar oss ;D   Funkar din pump och du är nöjd så är allt lugnt.  Visst kan man kanske få någon eller några % effektivare pump,men det är inte värt att bygga om för det.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren