Författare Ämne: Konvertering från hög- till lågtempsystem?  (läst 5582 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad khmalmberg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
Konvertering från hög- till lågtempsystem?
« skrivet: 22 februari 2010, 09:01:22 »
Vi har ett hus byggt 1980 med ett högtemperaturettrörsystem. Radiatorer är till övervägande del 1-panel och låga (30x95 cm) och radiatorerna matas i 3-slingar med 12  mm rör. Kan man genom radiatorbyten konvertera detta system till ett lågtemp eller möjligen komma en bit på vägen?

Utloggad Erik-NA

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 702
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Konvertering från hög- till lågtempsystem?
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2010, 09:15:13 »
Elementen är seriekopplade antar jag? Det bör gå att byta elementen till effektivare (minst dubbelpanel och större) för att få ned temperaturen.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Konvertering från hög- till lågtempsystem?
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2010, 10:21:09 »
Elementen är seriekopplade antar jag? Det bör gå att byta elementen till effektivare (minst dubbelpanel och större) för att få ned temperaturen.


....fast troligtvis inte utan att byta rör, då ett 12mm rör inte tillåter särskilt höga effektuttag.
Har du bara tre slingor i hela huset är nog modellen att dra nytt.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad khmalmberg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Konvertering från hög- till lågtempsystem?
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2010, 10:28:42 »
Japp,
seriekopplade i 1-rörsystem. Det här med att 12 mm rör inte räcker beror det på att hastigheten=flödet måste öka om man vill överföra samma effekt men med lägre temperatur? Vad är rimligt att tro att det går att komma ned i framledningstemperatur?

Utloggad zibrosc1235

  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
  • Kön: Man
    • Budgetvärmepumpar
SV: Konvertering från hög- till lågtempsystem?
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2010, 10:31:50 »
Vi har ett hus byggt 1980 med ett högtemperaturettrörsystem. Radiatorer är till övervägande del 1-panel och låga (30x95 cm) och radiatorerna matas i 3-slingar med 12  mm rör. Kan man genom radiatorbyten konvertera detta system till ett lågtemp eller möjligen komma en bit på vägen?

Det har hänt en hel del på cirkulationspumpsområdet på senaste tiden. Man missar ofta detta eftersom gamla högkvalitativa cirkulationspumpar verkar kunna fungera "hur länge som helst". Men med ett byte till en modern högeffektiv cirkulationspump kan du som första åtgärd:
1) spara förvånansvärt mycket energi i ren driftkostnad
2) Få en mycket effektivare cirkulation som i bästa fall boostar ditt gamla system så att du kan dra ner rejält på framledningstemperaturen.
3) mycket låg kostnad i förhållande till många andra investeringar som en bra röris fixar i ett nafs...
« Senast ändrad: 27 februari 2010, 10:33:30 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Uppv.yta: 150 m2 Innetemp ca 21 grader
Söder om Mälaren

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Konvertering från hög- till lågtempsystem?
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2010, 11:27:09 »
Man kan köpen en högtemp pump och kanske mata en tank. Inte lika effektivt som lågtemp så klart men man slipper konvertera hela huset, Vad har dy för värmesystem

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Konvertering från hög- till lågtempsystem?
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2010, 13:29:01 »
Japp,
seriekopplade i 1-rörsystem. Det här med att 12 mm rör inte räcker beror det på att hastigheten=flödet måste öka om man vill överföra samma effekt men med lägre temperatur? Vad är rimligt att tro att det går att komma ned i framledningstemperatur?

Det finns en lathund som säger, ungefär:
 12mm cu rör 1KW,
 15mm cu rör 1,7KW,
 18mm cu rör 2,5KW osv.
mer kan du inte plocka ur ett lågtempsystem innan flödena blir så höga att det uppstår materialvandring i röret med läckor som följd.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9910
  • Karma +19/-4
SV: Konvertering från hög- till lågtempsystem?
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2010, 14:01:17 »
Japp,
seriekopplade i 1-rörsystem. Det här med att 12 mm rör inte räcker beror det på att hastigheten=flödet måste öka om man vill överföra samma effekt men med lägre temperatur? Vad är rimligt att tro att det går att komma ned i framledningstemperatur?

Överförd effekt är proportionell mot temperaturskillnaden över radiatorerna i slingan gånger flödet. Är temperaturskillnaden densamma i lågtemperatursystemet som i högtemperatursystemet blir överförd effekt densamma men i ett 1-rörssystem kan det vara svårt att bibehålla samma temperaturskillnad.

Om det vid en viss utetemperatur i högtemperaturssystemet är 60 grader in och 40 grader ut från slingan blir det samma flöde i ett lågtemperatursystem med 45 grader in och 25 grader ut. Vattnets temperatur sjunker lika mycket vid passagen genom radiatorna.

Problemet är att den sista radiatorn måste bli väldigt stor då det blir så låg temperaturdifferens mot rumstemperaturen, den kanske då får 32 grader in och 25 ut. Det kräver ungefär 3 gånger större förmåga hos radiatorn att avge värme än 47 in och 40 ut. Av den anledningen vore det bra med högre flöde så att man kan arbeta med t.ex. 45 grader in och 30-35 grader ut. Kravet på storlek på sista radiatorn sjunker då betydligt.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad khmalmberg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Konvertering från hög- till lågtempsystem?
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2010, 09:17:59 »
Tack för all feedback!
I dagsläget så har vi en äldre vedanläggning som en bygger på en kombipanna och en 500 l tank. Det var när tankarna runt uppgradera systemet till värmepump det gick upp för mig att radiatorsystemet inte är optimalt och kanske inte lämpligt för värmepump. Ett modernt vedeldningssytem är också ett alternativ men även där är det väl att eftersträva långsamma flöden och låga temperaturer på returen.
Vi behöver ju faktiskt inte överföra mer effekt med ett lågtempsystem eller? så 12 mm rör borde kanske räcka om inte flödet måste öka (med tanke på flödesmotsåndet). Frågan är hur mycket tempen sjunker efter varje radiator? jag kikade på danfoss web ock radiatorkopplen verkar ha en bypass som ger 40 % till radiator och resten går vidare (se bild koppel), en del av kopplen har även slingförställning (strypning antar jag) samt avstängning av radiatorn. I nuvarande sytem har man kompenserat ev tempertursjunkning med att ha större radiatorer i slutet på slingorna.
Min tanke nu är att byta radiatorer i proportion till dagens effekt per rum samt hur effekten varierar längs slingan, Vad tros :)

Utloggad rallykalle

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
SV: Konvertering från hög- till lågtempsystem?
« Svar #9 skrivet: 10 augusti 2010, 12:12:08 »
Jag ser att tråden är gammal, jag vill bara göra en instickare ifall någon mer läser denna diskussion och berätta
att jag har samma projekt. Byta till lågtemp ihop med ettrörssystem.

Tänkte inte heller på detta att klena rör inte kanske kan prestera. Fick också svaren att troligen måste jag ha nya rör.
Men det visade sig att när VVS firman gick igenom mina papper och siffror, så var slingorna såpass så de ändå
skulle klara av större radiatorer... Enligt dom... Sen är det ju en chansning som jag inte har gett mig in på ännu dock
men det ska funka enligt dem... Ena trodde det kunde bero på antingen att slingan även var beredd på värma ovanvåningen.
Eller att elpannan var menad att kunna klara värma huset utan veden....  jag vet inte vad han yrde om mer än att
de var förvånade över siffrorna som pekade på att det ska gå...

Kort och gott - hitta era gamla papper och låt någon analysera dem innan ni automatiskt dömer ut rören.

Däremot, påpekade han att livslängden är typ 50år, så nydragning vore kanske inte heltfel ändå isf som en ursäkt om man var sugen på det..
* Modul-villa från 1981, 2meter torpagrund (plast mot grusgolvet). 3glasfönster.
* 110+62m² - kallvind hoppas på isoleras&inredas.
* 64m² dubbelgarage inkl. 2 slutna rum - planerat underhållsvärme.
* Mekanisk ventilation, kök,bad,wc, fönsterventiler övrigt.
* Lantligt, nära vatten, ofta rått i luften.
* Nydragen 2rör, nya c22 Viessmann radiatorer. Näsan 10 kvadrat golvvärme i badrum, styvare slang, spånskivor och värmeplåtar.
* Inga tidigare driftuppgifter på ved- & el-pannorna, Tidigare beräknad ~6.2kw för bara värma 110kvadrat.
* 160meter borrhål varav 156meter högflöde-borrhål med Turbokollektorslang.
* Nibe 1245 8kW standard setup.
* ~21grader inomhus. ~9grader 118kvadrat(under kallaste vintern) källare & 1 rum.

- tänkte utöka med specialsvetsade kärl, förvärmning. kamin/solpanel vore kul.
- ej färdigbyggt badrum, förbrukar alltså inget varmvatten.
- Planer inför vinter 2013: åtgärda felaktiga dimensioner på rören samt tjock isolering runt dessa.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!