Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: När ska tillsats gå in?  (läst 19097 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad dartmogge

  • Alzaimer Light
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
När ska tillsats gå in?
« skrivet: 20 februari 2010, 22:47:20 »
Hej! Jag märkte idag att pumpen inte orkar hämta hem intergralminuterna efter ungarnas bad huvuddunk
den gick från -193 då ungarna började bada.
Efter ca 1 timme så behövdes inte mera vv, integral -484.  men integralen ville inte vända tillbaka?.

kl 16,40 var integralen på -1119!!! borde inte tillsats gått in redan?
Jag har inställningarna A1 160 & A2 930, om jag förstått rätt ska tillsats gå in vid -930.

Jag får inte högre framledning än 40c fast börvärdet är (42).
Eftersom jag var tvungen att åka iväg starta jag om pumpen så integralen började från 0 igen.

i normala fall har jag ca 12-14 starter vid -12 och nu går den hela tiden.

Nu har pumpen gått i 5 timmar och integralen ligger på -458 men framledningen ligger på 42 som börvärdet är.
Jag har kurva 37 rum 20
brine in +2 ut -1

Kan något ha hänt när leverantören var här och luftade TWS-slingan?
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
År 2007 5822 Kw + olja
År 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Årsmedeltemp 8,5c
År 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Årsmedeltemp 7,9c
År 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Årsmedeltemp 6,0c
År 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Årsmedeltemp 8,25c
År 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Årsmedeltemp 6,9c 
År 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Årsmedeltemp  6,9c
År 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Årsmedeltemp  8,43c
År 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Årsmedeltemp  8c
År 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Årsmedeltemp  7,34c
År 2017  13732 kw (Vp 6569 kw)  Årsmedeltemp  7,32c
År 2018  13403 kw (Vp 6655 kw) Årsmedeltemp   8,12c
År 2019  13530 kw (Vp 6645 kw) Årsmedeltemp   8c
År 2020  13949 kw (Vp 5967 kw) Årsmedeltemp   8,12c
År 2021  14500 kw (Vp 6867 kw) Årsmedeltemp   7,55 c
År 2022  12421 kw (Vp 6486 kw) Årsmedeltemp   7,55 c (El kris)


Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: När ska tillsats gå in?
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2010, 23:20:55 »
Det är a1 plus a2 som ger tillsats start.

Utloggad dartmogge

  • Alzaimer Light
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: När ska tillsats gå in?
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2010, 08:09:59 »
Då borde tillsats går in vid -1090! Men så hände ju inte....
Nu på morgonen ligger integralen på -1010

framledning 43 (45) retur 38 (55) med -15c ute.
brine in 2 ut -1
jag har 20,6c inne så egentligen borde den räkna hem integralen.

Varför tycker vp att den är skyldig värme? vad styr?

Varför har den vp blivit så mycket sämre på 1 vecka?? har ju haft - 24 och ändå har jag haft några starter på vp

vad kan jag kolla själv.
//Mogge
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
År 2007 5822 Kw + olja
År 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Årsmedeltemp 8,5c
År 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Årsmedeltemp 7,9c
År 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Årsmedeltemp 6,0c
År 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Årsmedeltemp 8,25c
År 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Årsmedeltemp 6,9c 
År 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Årsmedeltemp  6,9c
År 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Årsmedeltemp  8,43c
År 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Årsmedeltemp  8c
År 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Årsmedeltemp  7,34c
År 2017  13732 kw (Vp 6569 kw)  Årsmedeltemp  7,32c
År 2018  13403 kw (Vp 6655 kw) Årsmedeltemp   8,12c
År 2019  13530 kw (Vp 6645 kw) Årsmedeltemp   8c
År 2020  13949 kw (Vp 5967 kw) Årsmedeltemp   8,12c
År 2021  14500 kw (Vp 6867 kw) Årsmedeltemp   7,55 c
År 2022  12421 kw (Vp 6486 kw) Årsmedeltemp   7,55 c (El kris)


Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29873
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: När ska tillsats gå in?
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2010, 08:24:45 »
Står VP:n i Auto?

Sen så kan överhettningsskyddet för elpatronerna löst ut (det blir inget larm då), den ska sitta längst ner till vänster i elskåpet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: När ska tillsats gå in?
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2010, 08:33:44 »
Det blir visst ett larm. Tillsats löst heter det. Stryp ditt flöde så att du får 7 i delta. Då borde din framledning stiga lite. Sedan så tycker pumpen att den ligger för nära börvärdet för att tillsats ska starta.   Jag tycker att du ska ringa till thermias region chef och få ut ngn annan som kan titta på din pump.

Utloggad dartmogge

  • Alzaimer Light
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: När ska tillsats gå in?
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2010, 09:02:37 »
Vp står på auto

Varför deltat är 5 är för att HGW går, jag frågade om det redan när vp var ny. fick svaret av thermia support att vid HGW så är deltat 5.
När bara vp går så har jag 8 på dt.

Hur ska jag strypa flödet på en optimum? sköts väl av vp??


Jag funderar på att starta om med fabriksinställningar, kan det vara något?

nu är integralen på -1148 fiR: och ingen TS.
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
År 2007 5822 Kw + olja
År 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Årsmedeltemp 8,5c
År 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Årsmedeltemp 7,9c
År 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Årsmedeltemp 6,0c
År 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Årsmedeltemp 8,25c
År 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Årsmedeltemp 6,9c 
År 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Årsmedeltemp  6,9c
År 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Årsmedeltemp  8,43c
År 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Årsmedeltemp  8c
År 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Årsmedeltemp  7,34c
År 2017  13732 kw (Vp 6569 kw)  Årsmedeltemp  7,32c
År 2018  13403 kw (Vp 6655 kw) Årsmedeltemp   8,12c
År 2019  13530 kw (Vp 6645 kw) Årsmedeltemp   8c
År 2020  13949 kw (Vp 5967 kw) Årsmedeltemp   8,12c
År 2021  14500 kw (Vp 6867 kw) Årsmedeltemp   7,55 c
År 2022  12421 kw (Vp 6486 kw) Årsmedeltemp   7,55 c (El kris)


Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: När ska tillsats gå in?
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2010, 09:35:16 »
Vill inte värmepumpen dra igång patronen? Eller är det nåt fel på denna?
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert på värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: När ska tillsats gå in?
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2010, 10:33:47 »
Framledning är måste vara 3 grader lägre än framledning bör innan tillsats går in.
Du hade ju på bilden 43 (45) då slår inte tillsatsen till oavsett integral.

Vid HGW drift är delta = 5. Detta för att kompensera för den högre returtemperatur som uppstår på returgivaren då denne sitter på gemensam returledning.
Vattenglaset är halvfullt

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: När ska tillsats gå in?
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2010, 10:35:01 »
 Visst kan du starta om. Men det borde du inte behöva, om du inte känner att du har tryckt på både det ena och det andra knUp.  Skämt åsido du borde försöka prata med din ÅF. Så kan han skicka dit en annan ÅF som med fräscha ögon kan hjälpa till. Det är inget konstigt med det. Jag har tagit hjälp av kollegor/ konkurrenter vid flera tillfällen när jag kört fast.Pröva att ändra diff på optimum.  Jag hade samma problem hemma hos mig, jag behövde tillsats men det startade inte för att jag bara låg en grad under börvärdet. Jag ströp in lite och pumpen klarade sig några grader till och sen startade tillsats som jag ville.  

Utloggad dartmogge

  • Alzaimer Light
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: När ska tillsats gå in?
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2010, 11:02:21 »
Nu har ts 1 gått in och integralen börjar vända hemmåt. Jag såg inte exakt när den startade, men troligen på-1234. för det var där den började räkna hem. vid -1200 gick TS ur igen, men den räknar hem iaf. Jag sänkte rum till 19 nu när solen strålar in och jag har hög fl just nu. borde ta hem integralen snabbare då? tror jag?

Fl 46 (44)
Rl 41 (55)
vv 66
integral -1200
brine in 1 ut -2

Frågan kvarstår dock varför orkar inte vp -14 som vart senaste dygnet när den utan problem klarat -24 som jag haft som kallast??

Pröva att ändra diff på optimum.  Jag hade samma problem hemma hos mig, jag behövde tillsats men det startade inte för att jag bara låg en grad under börvärdet. Jag ströp in lite och pumpen klarade sig några grader till och sen startade tillsats som jag ville. 

Vad ska jag ställa diffen på?

Jag ska ta upp det med nya ögon med ÅF i morgon.
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
År 2007 5822 Kw + olja
År 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Årsmedeltemp 8,5c
År 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Årsmedeltemp 7,9c
År 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Årsmedeltemp 6,0c
År 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Årsmedeltemp 8,25c
År 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Årsmedeltemp 6,9c 
År 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Årsmedeltemp  6,9c
År 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Årsmedeltemp  8,43c
År 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Årsmedeltemp  8c
År 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Årsmedeltemp  7,34c
År 2017  13732 kw (Vp 6569 kw)  Årsmedeltemp  7,32c
År 2018  13403 kw (Vp 6655 kw) Årsmedeltemp   8,12c
År 2019  13530 kw (Vp 6645 kw) Årsmedeltemp   8c
År 2020  13949 kw (Vp 5967 kw) Årsmedeltemp   8,12c
År 2021  14500 kw (Vp 6867 kw) Årsmedeltemp   7,55 c
År 2022  12421 kw (Vp 6486 kw) Årsmedeltemp   7,55 c (El kris)


Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4750
  • Karma +7/-5
SV: När ska tillsats gå in?
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2010, 11:41:55 »

Framledning är måste vara 3 grader lägre än framledning bör innan tillsats går in.
Du hade ju på bilden 43 (45) då slår inte tillsatsen till oavsett integral..

Har dom byggt om regleringen? Thermias reglering verkar gå från dålig till värdelös.

Har man 2° lägre framledningstemp, får man ~1.5° lägre rumstemp beroende på kurvlutning. Trots det så triggar den inte tillskott. Något måste vara grymt fel!


Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert på värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: När ska tillsats gå in?
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2010, 12:03:12 »
Så har det varit sen 1997. Så nej, regleringen är inte ombyggd.
Vattenglaset är halvfullt

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert på värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: När ska tillsats gå in?
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2010, 12:05:28 »
och lyder inte tumregeln 3 grader på framledning motsvarar 1 grad inomhus ?
(När man ändrar RUM bör paralellförskjuter man kurvan 3 grader)
Vattenglaset är halvfullt

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: När ska tillsats gå in?
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2010, 12:05:55 »
Jag vet inte vad du har haft för väder. Men hos mig har det varit 14 minus och stark blåst. Det kyler nog mer än -24 och vindstilla.

Utloggad dartmogge

  • Alzaimer Light
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: När ska tillsats gå in?
« Svar #14 skrivet: 21 februari 2010, 12:42:34 »
Jag vet inte vad du har haft för väder. Men hos mig har det varit 14 minus och stark blåst. Det kyler nog mer än -24 och vindstilla.

Jo det är nog sant, men jag har ju inte haft problem med värmen har ca 20-21. Vp vet ju inte om det blåser ;D

Utgår jag bara från -grader så borde vp klara -14 utan problem.

hade jag haft innegivare kanske det blivit bättre Sc:,h

Så frågan kvarstår varför tror den att huset behöver så mycket värme att integralen skenar neråt??

Kan det vara så att brine in ligger på 1 istället för 2 som tidigare, hålet har ju belastats ganska hårt senaste tiden.
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
År 2007 5822 Kw + olja
År 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Årsmedeltemp 8,5c
År 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Årsmedeltemp 7,9c
År 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Årsmedeltemp 6,0c
År 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Årsmedeltemp 8,25c
År 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Årsmedeltemp 6,9c 
År 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Årsmedeltemp  6,9c
År 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Årsmedeltemp  8,43c
År 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Årsmedeltemp  8c
År 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Årsmedeltemp  7,34c
År 2017  13732 kw (Vp 6569 kw)  Årsmedeltemp  7,32c
År 2018  13403 kw (Vp 6655 kw) Årsmedeltemp   8,12c
År 2019  13530 kw (Vp 6645 kw) Årsmedeltemp   8c
År 2020  13949 kw (Vp 5967 kw) Årsmedeltemp   8,12c
År 2021  14500 kw (Vp 6867 kw) Årsmedeltemp   7,55 c
År 2022  12421 kw (Vp 6486 kw) Årsmedeltemp   7,55 c (El kris)


Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!