Har skruvat och trimmat på VPn (1145-8) och får in bra värden på både kalla (3) och varma (

sidan.
Kruxet är dock att jag får en grym obalans i systemet när pumpen går med den cirkulation som behövs för att få bra delta.
Speciellt problem har jag med två äldre radiatorer (20-30-tal) som har fått nya ventiler. Är det helt enkelt så att dessa nya ventiler ger såpass mycket lägre flöde än de äldre flera av de övriga har?
I så fall antar jag att det bästa är att byta dessa ventilhus till några med bättre flödesmax (var man nu hittar det). Det blir många radiatorer att strypa ned annars.
Tips och tankar mottages tacksamt. I och med att Niben styrs på framledningstemperaturen och den sjunker vid högre flöde tvingas eltillsatsen in redan vid -4 om jag skall ha nåt tryck i problemelementen. Jag märker inte av någon direkt uppvärmningsförbättring med det högra flödet tyvärr...
/G