Ecoair 105
« skrivet: 14 februari 2010, 14:12:01 »
Hej
Én kompis har en ecoair 105 som verkar gå precis dygnet runt förutom när den avisar
Senaste dygnet var det 0 starter och 24,05 drifttid,och går även på elpatronerna
Verkar vara lite skumt
Övrig info
ute  -2
rum  20,1(19,0)
Panna 66(65)
framled. 38(39)
Panna nedre 40(55)
hetgas   87
VP in/ut 33/39
justering på 53
lutning       0
Det är ett 40 tals hus på 100 kvadrat som är rätt dragigt

Är det någon som ser nåt fel med dessa inställningar????

Mvh Magnus

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ecoair 105
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2010, 14:55:50 »
Det enda jag reagerar på är Panna 66, varför så hög temp där?
Behöver han mycket varmvatten?
Den ska man annars ställa ner tills man börjar tappa VV-komforten.

Annars så är det väl inget konstigt vad jag kan se.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ecoair 105
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2010, 15:05:47 »
Håller med Carl N, men den går väl knappast på elpatronerna, det kan den inte om pumpen går. Den går bara på elpatronen uppe, och det beror på att den är inställd på att göra det.
Patronen är ställd på 65º i inställningsmenyn och jobbar mellan 65 - 68 grader. Ställ ner den till 45º, så kommer den inte att gå in i onödan, och om det blir dåligt med varmvatten ökar man några grader tills det blir bra.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!