Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Dimensionering bergvärme(effekt) och borrhålsdjup  (läst 39695 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Dimensionering bergvärme(effekt) och borrhålsdjup
« Svar #45 skrivet: 14 februari 2010, 14:13:56 »
Nu lämnar jag det här tillsvidare och får fortsätta att sväva i ovisshet varför ni matar in ett årsmedelvärde av utetemperaturen i era bräkningsprogram.  *vinkar*
sansun


Gissningsvis är det så att DUT och årsmedeltemperaturen bestämmer formen på det varaktighetsdiagram som tillsammans med värmebehov och pumpens effekt används vid beräkningen av hur mycket tillsatsel som behövs.

Jag tycker inte man skall överdriva behovet av information. Det är som VPoraklet skriver, de flesta skaffar en värmepump för att spara pengar och bryr sig sen inte så mycket om den. Det är rimligt att det fåtal som blir värmepumpnördar skaffar separat loggningsutrustning.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad sansun

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Det är aldrig försent att ge upp
SV: Dimensionering bergvärme(effekt) och borrhålsdjup
« Svar #46 skrivet: 14 februari 2010, 16:00:34 »
Nu lämnar jag det här tillsvidare och får fortsätta att sväva i ovisshet varför ni matar in ett årsmedelvärde av utetemperaturen i era bräkningsprogram.  *vinkar*
sansun


Gissningsvis är det så att DUT och årsmedeltemperaturen bestämmer formen på det varaktighetsdiagram som tillsammans med värmebehov och pumpens effekt används vid beräkningen av hur mycket tillsatsel som behövs.

Jag tycker inte man skall överdriva behovet av information. Det är som VPoraklet skriver, de flesta skaffar en värmepump för att spara pengar och bryr sig sen inte så mycket om den. Det är rimligt att det fåtal som blir värmepumpnördar skaffar separat loggningsutrustning.

Oraklet och Roland!
Lunkan 2 har kanske inte så mycket nytta av de senaste citaten. Låt mig få återkomma i en egen tråd vad det gäller felsökning av värmepumpen. Under tiden kan vi ägna en liten omtanke om Sara 87 vars värmepump inte når upp till COP 2 trots att förutsättningarna finns.  studs
sansun
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)         
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning 
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 597
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!