Kör du ut så hög effekt som det antyds.. 60 kw?
Då måste man ha ett rätt högt flöde, men du kan testa att minska hastigheten på cirkpumpen på varma sidan det kan hjälpa. Skadar ju inte att prova.
Har du termostatventiler på radiatorerna med förstrypning (förinställning) kan det bli (kavitations)ljud där pga av strypningen och för högt grundtryck (för hög fart på cirkpumen). Minskar man strypningen på raddarna blir det sannolikt för varmt, men det kan ofta balanseras med att man sänker värmekurvan på motorshunten.
hej purjohur stora är fastigheterna ?hur många m2 täcker dina 11 radiatorer är dom m2 lika fördelad på radiatorena ungefär?c-c
är det gammalt o välventilerat eller nyare och välisolerat.hög eller lågtempat system 80-60 55-45? 2 rörs system?med ett 15 koppar rör som matning till slingan 80-60 tar man ut 3,1kwh per slinga (100 pascals regeln ) så jag gissar att du har ett högtempat system c-c
ja on slingerna är jämt fördelade sä är flödes behovet 2,22 l pmin per slinga 80 60. med den tilläggs isolering du gjort kanske det går att få det till ett 65 45 istället så prova ställ pumpen på min en helg när du är hemma och kallibrera om kurvan på shunt automatiken en aning.enlkast är om du har någon vvsare som kan hjälpa dig att komma till rätta med problemet . Det är ett enkelt fel att avhjälpa .systemet ska bara balanseras, lycka tillc-c
http://www.deltate.se/artiklar/Radiatorsystem/Radiatorsystem/konsten.htm