0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Varför så stora tankar som 500liter? Är det totalvolymen med cometen och radiatorerna? Mycket vatten att värma upp.....Inte gratis inte. För liten pump i förhållandet mellan vattenmängd och husets yta dvs som vanligt rekommendationen blev för klen pump....Kan aldrig klara av värmebehovet vid minusgrader.
Citat från: hulta skrivet 03 februari 2010, 14:58:31Varför så stora tankar som 500liter? Är det totalvolymen med cometen och radiatorerna? Mycket vatten att värma upp.....Inte gratis inte. För liten pump i förhållandet mellan vattenmängd och husets yta dvs som vanligt rekommendationen blev för klen pump....Kan aldrig klara av värmebehovet vid minusgrader.Värmebehovet påverkas väl inte av tanken. Det är ju en engångshistoria att värma tanken, sedan gäller att ersätta energin som tas ur den. Det går i runda slängar runt 24kWh till att värma upp 500 liter vatten från 10º till 50º, det klarar en pump på 8kW att göra på 3 timmars gångtid, sen är ju vattnet varmt och funkar bara som en buffert och det är bara uttaget som behöver ersättas.Husets värmebehov är detsamma även om man byter till en mindre tank.//Ronnie
Det räcker att återställa energin som använts i tanken, det blir förmodligen detsamma om tanken är på 100 eller 500 liter, såvida inte tanken töms mellan värmningarna.Man tömmer väl knappast en 500 liters beredare mellan uppvärmningarna.//Ronnie