Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
För hög Kompressortemp T6
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: För hög Kompressortemp T6 (läst 5384 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
HWS
Kan värmepumpar
Stad/land: Oxelösund
Antal inlägg: 123
Karma +0/-0
Kön:
HWS
För hög Kompressortemp T6
«
skrivet:
01 februari 2010, 15:57:33 »
Citera
Hej alla experter på detta förnämliga forum, där jag har lärt mig så mycket.
I fredags natt var det smällkallt -19°C och pga ett förbiseende var värmen på för fullt under natten. Det blev busvarmt i huset. Till bakgrunden hör att jag kör med avstängt eltillskott. VPn klarar av det fint. Men på morgonen såg jag att kompr.tempen T6 låg på 116°C. Och i just detta ögonblick stängdes VPn ner. Max temp T6 är 117°C. Enligt inställningarna skall VPn nu komma igång igen efter 30 min. Men icke.
Jag försökte allt. Snabbstart, ny uppstart, handkörning - inget hjälpte. Pannan hade tagit över helt, satt på elpatronen, och den jäkeln brände 31KW på 3 timmar trots normal värme nu och att det fanns en hel del att ta av. Det är långt mer än vad pumpen skulle ha tagit även vi hög förbrukning. Tur att VPn bekvämade sig sedan att komma igång.
Jag har brutit sönder huvudet efter en förklaring, men hittat ingen.
Och att få en förklaring, skulle jag vara jätteglad för.
Loggat
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29884
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: För hög Kompressortemp T6
«
Svar #1 skrivet:
01 februari 2010, 17:03:09 »
Citera
Hög hetgas ska kvitteras, men det har du väl gjort?
Sen ska det finnas ett motorskydd till kompressorn, kolla att detta inte löst ut?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
HWS
Kan värmepumpar
Stad/land: Oxelösund
Antal inlägg: 123
Karma +0/-0
Kön:
HWS
SV: För hög Kompressortemp T6
«
Svar #2 skrivet:
01 februari 2010, 23:03:33 »
Citera
Tack Carl N,
det var mitt första larm i min VPkarriär. Det måste ha strulat med kvitteringen.
Har en följdfråga: går ett larm in i larmloggen enbart efter kvittering? Det finns nämligen ingen notis om händelsen i loggen.
Loggat
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
p00anh
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
Karma +0/-0
p00anh
SV: För hög Kompressortemp T6
«
Svar #3 skrivet:
02 februari 2010, 10:30:59 »
Citera
Hej,
Jag tror du råkat ut för ett s.k. ENVELOPESTOPP.
Någon översättning till svenska har jag inte sett, men
i andra tekniska sammanhang kan envelope vara ungefär
det samma som skyddsmantel.
Det inträffar när T6 är +117° och T2 är under -5°.
Och det larmar inte, eftersom pumpskrället tuffar igång
igen sedan utomhustemperaturen stigit ett visst antal
grader efter en ganska lång tid.
Jag har själv råkat ut för detta den här vintern.
Jag är bara en VP-amatör och undrar nu om ni andra,
ni som kan det här, har något att invända eller lägga till.
Hälsningar
Anders H
Loggat
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.
HWS
Kan värmepumpar
Stad/land: Oxelösund
Antal inlägg: 123
Karma +0/-0
Kön:
HWS
SV: För hög Kompressortemp T6
«
Svar #4 skrivet:
02 februari 2010, 23:45:51 »
Citera
Det var intressant. Något larm var aldrig igång. Det var ju T6, det gällde och inte hetgasen. Den senare slår till vid 125C. Skall höra med IVT.
Tyvärr var det mit första VPstopp och jag kommer inte ens ihåg, om det fanns någon kvitteringsmöjlighet.
Loggat
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
HWS
Kan värmepumpar
Stad/land: Oxelösund
Antal inlägg: 123
Karma +0/-0
Kön:
HWS
SV: För hög Kompressortemp T6
«
Svar #5 skrivet:
10 mars 2010, 21:25:41 »
Citera
Har fått svar från IVT på min förfrågan om "Envelopestoppet", som jag lägger ut här:
Luft/vatten, Rego 800, tillfälligt stopp
Påminnelse om en funktion som finns i Regon:
1.
Tillfälligt stopp av varmvattendrift
Vid varmvattendrift och om temperaturen på givare T6 är högre än temperaturen för envelopestopp(fabriksvärde: 117 °C) aktiveras meddelandet tills T3 sjunkit 5K under den temperatur T3 hade då meddelandet uppkom. Detta meddelande stoppar kompressorn för varmvattenproduktion.
Trolig orsak: För hög temperaturskillnad mellan förångning och kondensering: Värmepumpen låter tillskottet arbeta upp rätt temperatur då kompressorn inte klarar av det själv.
2.
Tillfälligt stopp av kompressordrift
Kan inträffa för två olika scenarier:
2.1
Om temperaturen på givare T2 är lägre än lägsta temperatur för envelopestopp. Återgår om temperaturen på givare T2 är högre än lägsta temperatur för envelopestopp under 30 minuter.
2.2
Om värmeproduktion pågår och temperaturen på givare T6 är högre än temperaturen för envelopestopp
(fabriksvärde: 117 °C). Återgår när temperaturen på givare T2 stigit 2K. Kompressorn stannar och tillskottet tillåts arbeta.
Trolig orsak: Låg utetemperatur.
Med vänliga hälsningar
Service
Råkade själv ut för stoppet under 2.2. Då var T6=117°C uppfyllt. Detta stopp finns inte med i någon handledning.
Sedan finns det ju en till stopptemp T6=125°C "för hög hetgastemp", vilken antagligen inte har något samband med med utetempen T2.
Loggat
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
kimmen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 48
Karma +0/-0
kimmen
SV: För hög Kompressortemp T6
«
Svar #6 skrivet:
11 mars 2010, 10:32:36 »
Citera
Kontrollera att kontaktorn ger ut lika värden på alla faserna ut till pumpmotorn under drift, har du olika värden så kan det bli dessa problem
Motorskyddet löser ut vid stora differenser, men problemen kommer tidigare, kontrollera att
inställningen för motorskyddet inte är för högt, ring och fråga vilket värde som är lagom, du ställer
enkelt in det själv när du vet rätt värde, rör det inte annars
Tång amperemätare är ett mycket användbart instrument, finns billiga att köpa, önska dig ett sådant
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
För hög Kompressortemp T6
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1041
dolda: 0
användare: 4
Användare online
:
EvertL
TS Comfort AB
Rdx
Dl1000
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info