Vill visa
hur bra verkningsgrad L/V VP har sommartid vid låg temp på VB. Detta konstaterat med värme och kWh mätare
Poolmediet är på 24 grader jag värmer det under körning kont i 5 timmar till 25 grader.
Tank diff är då vid VP laddning 38/34 grader. VP diff är FRL/RTL är 50,8/33,4 med diff 17,4 gr.
Då får jag ut 8,2 kW värme med 1,7kW VP vid drift steg II. Det ger COP 4,8..
Sen steg utetemp så VP slog om till steg I så vidare körning under mina 5 timmar.
Under denna tid genererades 31kW värme och VP förbrukning med 8,1kW,
Med detta fick jag under längre tid endast COP 3,8..
Dessa 8,1 / 5 h ger mig slutligen förbrukning 1,6 kW/ h.
Slutsats nu sommartid går under 1 veckas gångtid l/V VP med COP 3.6-3,8. Normalt vattenflöde 450-650l/h . Utetemp ca 16-22 gr luft flöde 1750m
3 per timme
Tidsvis kan man pressa upp COP till hela 4,8. Detta var under en körning på 1/2 timme. Lågt flöde 340l/hRickard och andra kan ni komma upp till
Nibes COP på 5,03 med Berg VP vid exv pooluppvärmning eller låg T VB?