0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.
Givarna VP är fastsatta med värmepasta+isolering strax efter slangarna.Värmemätarens är 1 tempgivare monterad i flödsmätaren (returledn). Den andra på framl med värmepasta och isolering.
För att kontrollera tempmätarna till värmemätaren, kör cirkulationen utan att kompressorn går, avläs givarna (diffen), den skall vara 0, d.v.s. båda givarna skall visa samma temp om du inte kör kompressor eller elpatron.
När kompr står stilla och jag har 500l/h så har jag i Nibes program 27 grader retur och diff -0,4. Samtidigt har jag Värme mätaren 28 grader på retur och diff -0,9. Jag lägger till 0,9-0,4=0,5 till mina avläsningar och beräknar hur mycket som skall läggas till på effekten.Enkel beräkning 500l 10 gr är 5,8kW det ger 0,5 grader ger vid 500l ger mig 290W extra så detta är mitt läsfel.
Citat från: Rickard skrivet 16 april 2005, 14:57:24För att kontrollera tempmätarna till värmemätaren, kör cirkulationen utan att kompressorn går, avläs givarna (diffen), den skall vara 0, d.v.s. båda givarna skall visa samma temp om du inte kör kompressor eller elpatron.Fråga den som vet om man kalibrerar instrumentet genom att koppla in ett motstånd i serie på xx ohm kan det gå?Det är PT 100 givare. Det ger 0,2 ohm i serie med givaren.
Just nu ger Värm mätaren flöde 470l/h 46 FR 39 RT ledning och diff 7,5 grader. Den räknar ut till värme till 4,07kW. Ute temp 10,5 grader.
Enl datablad skall vid 7 grader ute ge 7,0kW och dra 2,2 kW. Det ger 3,18 i COP.
Jag har nu fått hem till mig( köpt av Rickard) värmemätare som bygger på det flöde som går i värmebärar rör och temp fram/retur , diff etc.
Jag har idag samma Temp fram/retur och diff i Värmemätare som SMO program givare. Kommer aldrig upp till enl datablad vid utetemp 5-15 grader ända upp till 8,1kW värme och 2,5 KW förbrukning. Det kan ske mycket kort tid vid växling från VV till rad värme då värmen rusar ut till rad systemet. Men det har jag ej nu vid den utetempen. Men jag borde få vid laddning VV 50grader enl datablad de höga 8,1kW. ;Mina värde blir mindre ju högre temp VP arbetar mot. Sen med KW-mätare får jag nu endast 1,9KW förbr av VP. Det anges 2,5 kW. Mitt flöde är enl Rickards mätare exakt som man anger i data blad. 470l/h. Luft flöde låg hast datablad 1750m3/timme.
Hetgasen 98,9 grader Retur /Framl 47,3/54,8 Diff 7,5 Värme 4,07 KW COP 2,14 (compr 1,9 ) Steg A Efter ca 30 min körn.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " 106,1 .. " Retur/Framl 45,4 /51,7 (6,10) . " 4,62 " " 2,43 ( " 1,9 ) " A " 117,9... " " 40,6 /52,8 (12,2 ). " 6,87 " " 3,23 ( " 2,1 ) " A lång tid kont körn.
Hetgasen 98,9 grader Retur /Framl xxx/xxx Diff xxx Värme xxxKW COP xxx(compr 1,9 ) Steg B Vid start------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " 105,4 .. " " 27,9 /39,3 (11,4 ). " 7,25 " " 3,81 ( " 1,9 ) " B " 113,4... " " 37,4 /49,1 (11,7 ). " 7,45 " " 3,72 ( " 2,0 ) " B " 115,7... " " 38,1 /49,6 (11,5 ). " 7,62 " " 3,80 ( " 2,0 ) " B " 121,6... " " 45,0 /56,7 (11,7 ). " 7,25 " " 3,45 ( " 2,1 ) " B
Hetgasen 106,1 grader Retur/Framl 34,9 / 42,8 Diff 7,9 Värme 7,25KW COP 3,81(compr 2,0 ) Steg B------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " 103,4 .. " " 30,4 /38,5 (8,1) . " 7,0 " " 3,50 ( " 2.0 ) " B " 106,1 .. " " 35,9 /44,1 (8,2) . " 7,3 " " 3,65 ( " 2.0 ) " B " 108,6 .. " " 37,1 /45,1 (8,0) . " 7,3 " " 3,65 ( " 2.0 ) " B
Hetgasen 91,4 grader Retur/Framl 30,7 / 39,8 Diff 9,1 Värme 8,2 KW COP 4,5 (compr 1,8 ) Steg B------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " 90,7 " " 30,7 /39,9 (9,2) . " 8,2 " " 4,6( " 1,8 ) " B
Körning avläsning 1 2 3 4 A-------------------------------------------------------------------------------------------------Förångn T..............-1,7............-2,7.............-2,0.............1,2 gr ..................-2,9 grSuggas T..............13,6 ..........13,6..............13,5............14,4 gr.................12,5 grVätskel, T.............31,6............27,8.............30,7.............47,0 gr................31,2 grHetgas T....... ......90,7........... 87,9..............89,2.............110 gr................92,0 grRetur T................ 30,7 ...........27,8.............30,1.............46,6 gr................30,5 grDiff T ....................9,2............ 9,2...............9,2..............8,0 gr ..................8,7 gr Framl T== det ger..39,9.............37.............39,3...............54,6 gr .............39,2 gr
Körning avläsning 1 2 3 4 A-------------------------------------------------------------------------------------------------------Framl T / Retur T...40 / 31........37 / 28.......40/31.......55/47 gr...................40/30 grDiff T ......................9,3..............9,2............9,3...........7,8 gr........................8,9 grVärme effekt (ca 1200m3/h)...8,1-8,3kW...................(Luftflöde 2450m3/h)...8,2kWVatten Flöde VV laddn .750l/h
Jag vet ej om det är riktigt men det verkar som med mindre köldflöde (luftflöde) får jag högre COP med högre effekt. Sen kör jag hela tiden poolvärme med diff över min krets på 10 grader.COP beräknat 8,2/1,8 =4,6 verkningsgrad.Beräknad Luftflöde...... ca 1200m2/h (normalt 2450 steg B)NY AVLÄSNING i SMOCiteraFörångn T......-1,7 grSuggas T.......13,6 grVätskel, T......31,6 grHetgas T.......90,7 grRetur T..........30,7 grDiff T ..............9,2 gr == det ger 39,9 Framl TVärmemätare:CiteraFlöde........................... 750l/hFraml T / Retur T..........40 / 31grDiff T ............................9,3 grEffekt ...........................8,2kW
Förångn T......-1,7 grSuggas T.......13,6 grVätskel, T......31,6 grHetgas T.......90,7 grRetur T..........30,7 grDiff T ..............9,2 gr == det ger 39,9 Framl T
Flöde........................... 750l/hFraml T / Retur T..........40 / 31grDiff T ............................9,3 grEffekt ...........................8,2kW
Verkar rätt idag med 10 grader ute får jag högre effekt med högre luftflöde. Det säger att vid högre luft temp i luft/vatten ger det till viss bättre effekt vid minskning av luft flödet. Viktigt för mig också är att det blir mycket tystare i trädgården så att även med minskad effekt gör det bra verkan med mindre luftflöde pga aggregatet blir tystare men går samtidigt mer kontinuerlig under längre tid.
begagnade fjärrvärmemätare
HetgT 95,1 gr Retur/Framl 27,9/39,2 Diff 11,3 Värme 8,7KW COP 3,5(Kompr 2,5 ) Steg II(förångn T -1,1 SuggT 20,1 gr ) " 96,4 .. " " 28,8 / 40,3 (11,5) " 8,3 " " 3,4 ( " 2.4 ) " B ( " -0,4 " 20,2 gr ) " 97,0 .. " " 30,6 / 43,0 (12,4) " 8,2 " " 3,4 ( " 2.4 ) " B ( " 0,5 " 20,2 gr ) " 100,1 .. " " 33,5 / 45,7 (12,2) " 8,3 " " 3,4 ( " 2.4 ) " B ( " 2,0 " 20,5 gr ) " 101,1 .. " " 34,2 / 46,6 (12,4) " 8,5 " " 3,5 ( " 2.4 ) " B ( " 2,2 " 20,7 gr )---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HetgT 106,1 gr Retur/Framl 39,7 / 52,1 Diff 12,4 Värme 7,5KW COP 3,4(Kompr 2,2 ) Steg II(förångn T 2,5 SuggT 18,0 gr ) " 107,7 .. " " 41,3 / 53,4 (12,1) " 7,8 " " 3,4 ( " 2.3 ) " B ( " 3,1 " 17,1 gr ) " 108,6 .. " " 42,0 / 54,5 (12,5) " 7,6 " " 3,3 ( " 2.3 ) " B ( " 3,2 " 18,0 gr ) " 109,4 .. " " 43,0 / 54,6 (11,6) " 7,5 " " 3,2 ( " 2.3 ) " B ( " 3,2 " 18,0 gr ) " 110,2 .. " " 44,7 / 56,3 (11,6) " 7,2 " " 3,1 ( " 2.3 ) " B ( " 3,5 " 18,0 gr ) " 110,3 .. " " 45,1 / 57,1 (12,0) " 7,2 " " 3,1 ( " 2.3 ) " B ( " 3,9 " 18,7 gr ) " 112,3 .. " " 42,4 / 55,3 (12,9) " 7,5 " " 3,4 ( " 2.1 ) " B ( " 2,5 " 18,3 gr )
HetgT 112,3 gr Retur/Framl 45,7/56,0 Diff 10,3 Värme 7,2KW COP 3,1(compr 2,3 ) Steg II(förångn T 2,5 SuggT 19,6 gr) " 92,6 " / " 38,0/ 45,1 " 7,2 " 5,8 kW " 3,4 ( " 1,7) " I ( " 8,1 " 26,2 ) 24,1 ute
Förångn T -0,3 suggT 20,3 gr HetgT 101 gr Retur/Framl 31,4/41,5 Diff 10,1 Värme 8,5KW COP 3,4 kompr 2,5 Steg II -----------------------------------------------------------------------------------------------------VP Steg I flöde 320l/h ute temp 22 gr Förångn T 6,4 suggT 23,3 gr HetgT 84,7 gr Retur/Framl 27,3/44,1 Diff 16,8 gr " 6,0 " 22,9 " 83,8 gr " 26,7/42,8 " 16,1 gr-----------------------------------------------------------------------------------------------------Vp Steg I flöde 420l/h ute temp 22/18 gr Förångn T 5,6 suggT 23,2 gr HetgT 81,9 gr Retur/Framl 27,2/39,0 Diff 11,8 gr " 5,8 " 23,3 " 81,9 gr " 27,3/39,2 " 11,9 grSen steg temp sakta under 45 min med slut (stopp temp nu 51 gr) temp 51 gr vid topp givare och 42,5 vid bottengivare 8,5 skikt temp.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Vp Steg I flöde 600l/h ute T 17/14 gr Förångn T 5,4 suggT 21,4 gr HetgT 104,5 gr Retur/Framl 45/53 Diff 8 gr " 5,3 " 21,4 " 103,7 gr " 44,7/52,8" 8,1 gr