Författare Ämne: Nibe 310p - Tryckfråga  (läst 1454 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Tompa2000

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
Nibe 310p - Tryckfråga
« skrivet: 25 januari 2010, 23:47:31 »
Hej

Har tummen mitt i handen så tyckte det var bäst att fråga...
Har haft ett tryckfall över en tid nu och ville försöka få upp trycket igen.

Jag gjorde detta:
Öppnade Påfyllningsventilen (46)
Öppnade vredet (49) varpå trycket ökade.
Justerade ner det lite till ung. 1.0 genom att vrida på säkerhetsventilen (52)
Ventil (46) "Stängning" vred jag sedan allt som gick åt höger vilket jag utgår från är samma som att stänga den helt.
Min fråga är ifall detta är korrekt? Tycker att manualen är lagom luddig på den punkten.

//Tom

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29884
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 310p - Tryckfråga
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2010, 07:11:10 »
Du ska nog bara fylla på med (49) till radiatorsystemet, denna ska stängas sen.
(46) är inkommande vatten till VVB:n, stänger du denna får du inget varmvatten.

Varför tappar du trycket?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Tompa2000

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 310p - Tryckfråga
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2010, 20:04:46 »
Ja 46 var ingen bra ide att stänga  :D  Stängde mycket riktigt varmvattnet, men det gick ju snabbt att märka...
Trycket ligger kvar fint nu på ca. 1 så det hela verkar lugnt.
Trycket har varit ok länge men under tokkylan nu ett tag hade den tappat lite.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!