Författare Ämne: Lite besviken på RAS-B10SKVP-E  (läst 26139 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad snillet

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 189
  • Karma +0/-0
SV: Lite besviken på RAS-B10SKVP-E
« Svar #60 skrivet: 22 januari 2010, 09:55:21 »
Skall man verkligen hålla för insuget ?, då flyttar ju fläkten mindre luft, observera att varvtalet på motorn går UPP när du håller för..., det ringer Varningsklockor från min yrkesutövning med bl.a. centrifugalpumpar här, fläktar fungerar väl på samma sätt ?.

Om ingen annan hinner före skall jag dubbelkolla hemma sedan vad skillnaden är på att hålla för/ inte hålla för.


Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.

Toshiba RAS13SKVP-ND

Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.

Utloggad patrikbn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Lite besviken på RAS-B10SKVP-E
« Svar #61 skrivet: 22 januari 2010, 21:48:06 »
Mitt resonemang var mottryck = högre effekt. Testa gärna, enda sättet att veta säkert. :D
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.

Utloggad kluven

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 303
  • Karma +0/-1
SV: Lite besviken på RAS-B10SKVP-E
« Svar #62 skrivet: 22 januari 2010, 22:43:14 »
Tror också att mottryck ökar effekten och viften. Julagrisarna i folkmun Chunlan stänger jag spjällen på manuellt en stund och sedan blåser det både varmt och rejält.
Verkar som att man får kompressorn att jobba"över" styrningen. Det är möjligt att det tär mer men värmer mer gör det definitivt!
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Chofu RA0929 x1 Chunlan 50GW x3
Känner mig rätt blåst  ;D
Har en kamin Nibe Contura 520T
som nu är installerad!

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Lite besviken på RAS-B10SKVP-E
« Svar #63 skrivet: 22 januari 2010, 23:36:35 »
Om du stänger spjället på innedelen, då kyls ej den av och blir varmare, likadant med tex hårtork eller kupévärmare, håll för intagsluften, elslingan glöder, för luftgenomströmningen slutar..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad kluven

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 303
  • Karma +0/-1
SV: Lite besviken på RAS-B10SKVP-E
« Svar #64 skrivet: 22 januari 2010, 23:43:21 »
Om du stänger spjället på innedelen, då kyls ej den av och blir varmare, likadant med tex hårtork eller kupévärmare, håll för intagsluften, elslingan glöder, för luftgenomströmningen slutar..

Ah kanske har fattat fel och formulerat mig fel ser jag. Inte intaget utan utblåset.

Jag vinklar ner spjällen rakt ner en stund inte stänger. Går på låg fart och bygger upp tryck, sedan släpper jag lös 5500W. Blåser som bara den.

Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Chofu RA0929 x1 Chunlan 50GW x3
Känner mig rätt blåst  ;D
Har en kamin Nibe Contura 520T
som nu är installerad!

Utloggad Steos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Åtvidaberg-Östegötland
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • See you later radiator
SV: Lite besviken på RAS-B10SKVP-E
« Svar #65 skrivet: 23 januari 2010, 00:23:55 »
Jag mätte fel !  :-[

Dammsugare (induktiv effekt);märkeffekt 1800 => 1170 uppmätt 

Skall vara:1170W Obelastad
                850W Belastad

Har alltid fått för mig att en belastad motor alltid drar mer ström pga den inre trögheten i lindningen.
Minns inte skillnaden mellan lik/växel och synkron/asynkron  Sc:,h

//Steos
Hus: byggt -72, platta på mark, 1½ plan 145 kvm, självdrag, Isolering: orginal (antagligen dålig), 2-glasfönster. Uppvärmning: LLVP Toshiba RAS-10 + oanvända element + braskamin.
Årsförbrukning: 14300 kWh

Utloggad ferrit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +8/-1
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Lite besviken på RAS-B10SKVP-E
« Svar #66 skrivet: 23 januari 2010, 10:03:54 »
har gjort mätningar igen så är inte helt övertygad att min pump är frisk.
-6 grader ute och ca. 15 minuter efter avfrostning vid max fart mäter jag +45 grader varmt ut precis vid fläkten och den drar 5.6 amp.

Vad kan man förvänta sig för värden vid -6 grader? Någon som vet?

//Ferrit
Trähus (84m2) 1994, i Dalarna, direkt El,Toshiba RAS-B10SKVP-E sedan Nov.2008

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Lite besviken på RAS-B10SKVP-E
« Svar #67 skrivet: 23 januari 2010, 10:21:32 »
-6 grader ute och ca. 15 minuter efter avfrostning vid max fart mäter jag +45 grader varmt ut precis vid fläkten och den drar 5.6 amp.

Om du har ca. 20ºC i utrymmet där innedelen sitter är nog 45ºC ganska OK skulle jag tro vid -6ºC ute. Bäst är ju om du mäter tempen. direkt vid intaget på ovansidan så du får en så korrekt siffra som möjligt för delta T.
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad ferrit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +8/-1
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Lite besviken på RAS-B10SKVP-E
« Svar #68 skrivet: 23 januari 2010, 11:36:34 »

Ok. glömde skriva att jag hade +25 vid intag.

/Ferrit
Trähus (84m2) 1994, i Dalarna, direkt El,Toshiba RAS-B10SKVP-E sedan Nov.2008

Utloggad patrikbn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Lite besviken på RAS-B10SKVP-E
« Svar #69 skrivet: 23 januari 2010, 12:43:35 »
Fläkt vid max hastighet luftflöde 640m3/h.

Formel:   deltaTemperatur * m3/h * 0,3
             _________________________     =    kW överfört till luften

                                850

((45-25) * 640 * 0,3) / 850 = 4,51kW
Inmatad effekt 5.6A * 230V = ca 1288W = ca 1,288kW
4,51kW / 1,288kW = momentan COP 3,5

Säger vi att den avfrostar ca 10 min per timme (50min värme 10min avfrostning).
Jag har för mig att min drar runt 2.8A vid avfrostning varav 2min av dessa 10min är utan förbrukning (i princip) pga väntetid i programvaran kan man räkna på följande sätt.

(50/60)*1,288=1,073kW i förbrukad värmeeffekt / timme
(8/60)*(2,8*230)=0,086kW i förbrukad avfrostningseffekt / timme
1,073+0,086=1,159kW i förbrukad totaleffekt / timme

(50/60)*(4,51*0,8)=3,0kW i tillförd värmeeffekt / timme

3,0/1,159=2,59 i verkligt COP

Så enligt min uträkning verkar din fungera ungefär som den borde.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.

Utloggad ferrit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +8/-1
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Lite besviken på RAS-B10SKVP-E
« Svar #70 skrivet: 23 januari 2010, 15:15:48 »

Tack för den uträkningen. Känns bra.
/Ferrit
« Senast ändrad: 23 januari 2010, 15:18:26 av ferrit »
Trähus (84m2) 1994, i Dalarna, direkt El,Toshiba RAS-B10SKVP-E sedan Nov.2008

Utloggad snillet

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 189
  • Karma +0/-0
SV: Lite besviken på RAS-B10SKVP-E
« Svar #71 skrivet: 26 januari 2010, 11:16:54 »
Jag mätte fel !  :-[

Dammsugare (induktiv effekt);märkeffekt 1800 => 1170 uppmätt 

Skall vara:1170W Obelastad
                850W Belastad

Har alltid fått för mig att en belastad motor alltid drar mer ström pga den inre trögheten i lindningen.
Minns inte skillnaden mellan lik/växel och synkron/asynkron  Sc:,h

//Steos


Precis detta jag påpekade ovan att jag trodde du tänkte fel.
Motorn är nämligen mindre belastad när du hindrar luftflödet. Det är inte motorn som bråkar där utan fläkten  ;), hindrar du luftflödet så blir det mindre jobb för motorn, den varvar upp och drar mindre effekt.

Precis som med cirkulationspumpar.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.

Toshiba RAS13SKVP-ND

Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.

Utloggad patrikbn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Lite besviken på RAS-B10SKVP-E
« Svar #72 skrivet: 26 januari 2010, 11:32:38 »
Med andra ord nya filter(inga filter), tom påse, fritt luftflöde och mät igen.  :)
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.

Utloggad Steos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Åtvidaberg-Östegötland
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • See you later radiator
SV: Lite besviken på RAS-B10SKVP-E
« Svar #73 skrivet: 26 januari 2010, 15:34:49 »
Fritt blås kom upp i 1355W fortfarande 445W för lite.
Är helt övertygad att min PM-300 mäter helt fel.

/Steos
Hus: byggt -72, platta på mark, 1½ plan 145 kvm, självdrag, Isolering: orginal (antagligen dålig), 2-glasfönster. Uppvärmning: LLVP Toshiba RAS-10 + oanvända element + braskamin.
Årsförbrukning: 14300 kWh

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Lite besviken på RAS-B10SKVP-E
« Svar #74 skrivet: 26 januari 2010, 15:47:50 »
Fritt blås kom upp i 1355W fortfarande 445W för lite. Är helt övertygad att min PM-300 mäter helt fel.

Det är mycket möjligt att den gör det. Fast -25% borde ju inte vara rimligt dock, även om det inte är helt omöjligt förstås.
Det är nog mer troligt att du inte får ut förväntad effekt av någon anledning.
Är 1355 W vad du mätt som max. överhuvudtaget?
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!