Ikväll hade vi ett strömavbrott med -15 grader ute. När strömmen kom tillbaka var VB-tempen nere under VB diff VP samt Diff VP-TS. Dessa var ställda till 20 respektive 3. När VP startade gick alltså både VP och TS. Till min förskräckelse såg jag att gradminuterna tickade ned från -2000. Jag hade ställt TS-gradmin till 2000 eftersom pumpen ligger och jobbar precis på gränsen när utetemperaturen pendlar mellan -15 och -20. Blir det då några VV-körningar rasslar gradminuterna snabbt iväg.
Letade i manualen efter ett sätt att nollställa gradminuterna, men kunde inte hitta något. Lösningen blev att bryta strömmen till VP när skillnaden mellan börvärde och ärvärde inte var så stor. Vill tillslag startade pumpen snällt med gradminuter = 0 :-). För säkerhets skull ställde jag Diff VP-TS till 8. Kom på att jag ska öka VB diff VP till 25. Men man går ändå inte säker efter ett långt strömavbrott :-(.
Jag har rätt klena element, som var avsedda för kokseldning en gång i tiden. VP klarar att ge VBut = 49 grader och det räcker precis när det är -20 grader ute.