Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Problem med vp vid extrem kyla på en Thermia villa classic 105  (läst 4406 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad corpes

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
Hej!
Jag har problem med att pumpen stänger av sig men tillsatselen fortsätter vid extrem kyla. Jag har sett fler med samma fel men är lite osäker på vad jag kan, bör göra för att slippa detta.
Jag har en 1 1/2 plans villa med källare. I gillestugan är det två st nya radiatorer installerade som ger i från sig bra med värme men sen på bottenvåningen och övervåningen är det ca 19grader varmt vilket är lite dåligt då det är ca -25grader ute. Alla radiatorer är luftade och helt öppna.

Mina inställningar på pumpen är:

framledning 58 (60)
retur 49 (50)
varmvatten 46 (44)
integral -760
Kurva 40, RumBÖR 20
« Senast ändrad: 09 januari 2010, 11:06:49 av corpes »

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
Hej!
Kanske inte förstår problemet här men försöker ändå.
Jo, jag såg en sån tråd senast igår där någon ansåg att elpatronen "hängde sig".
Det framgick dock inte om gradminuterna hade nollats i det fallet.
Att kompressorn stängs av i ditt fall beror antagligen på att returtempen blir högre än max angiven (50).
När kompressorn stannar så värms huset enbart av elpatronen.
Om det finns gradminuter (integral) kvar att avverka när kompressorn stannar så fortsätter elpatronen höja framledningstemperturen tills graminuterna har käkats upp (integral = 0).
Om vp:n inte skulle jobba på detta sättet, dvs köra elpatron trots att kompressorn stannat, så skulle temperaturen sjunka i huset.
Var det svaret på frågan?
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad corpes

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
SV: Problem med vp vid extrem kyla på en Thermia villa classic 105
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2010, 12:02:14 »
Tack för svaret. Jag tror du fattat mitt problem.
Integralen ligger just nu och pendlar mellan ca -670 och uppåt.
Vad göra?!

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert på värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
du kör en ganska hög temp mot systemet, börvärde 60??? detta fixar inte kompressorn. Temperaturen i kondensorn blir för hög och kompressor kommer stoppa på driftpressostat. Sänk kurva max till 55 och ändra max retur temp till 52.
Vattenglaset är halvfullt

Utloggad corpes

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
SV: Problem med vp vid extrem kyla på en Thermia villa classic 105
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2010, 20:25:35 »
Jag har kurva 41, rumbör 20.
Nu har jag satt cirkulationspumpen på steg 2.
Nu har jag dessa värden:
fram 58 (58)
retur 47 (50)

Dessa värden då TS är inkopplad. Nu går pumpen hela tiden (än så länge). Jag har fått satt en ganska hög kurva för att få runt 20 grader inne.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Problem med vp vid extrem kyla på en Thermia villa classic 105
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2010, 01:16:49 »
Får du så hög temp utan elpatron då går inte den använda, öka cirkpumpen till 3 testa så.

Läs ev här

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29618.0
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad corpes

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
SV: Problem med vp vid extrem kyla på en Thermia villa classic 105
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2010, 12:06:32 »
Får du så hög temp utan elpatron då går inte den använda, öka cirkpumpen till 3 testa så.

Läs ev här

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29618.0

Dessa värden är då elpatron är inkopplad. Utan elpatron är inte värdena såhär höga. Ska väl tilläggas ocksa att dessa värden är det när det var ca -22grader ute. Idag när det är ca-17grader så är mina värden lägre.
Kör jag på läge 3 på cirk.pumpen så blir returen för hög därför kör jag på läge 2 nu.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Problem med vp vid extrem kyla på en Thermia villa classic 105
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2010, 18:12:44 »
Höjer du cirkåumpen så kan max tillåten returtemp höjas... Så det ska inte behöva bli för hög temp.
Men har du 6-7 graders tempskillnad när endast kompressorn går så har du "nog" högt flöde.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad corpes

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
SV: Problem med vp vid extrem kyla på en Thermia villa classic 105
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2010, 10:08:28 »
Höjer du cirkåumpen så kan max tillåten returtemp höjas... Så det ska inte behöva bli för hög temp.
Men har du 6-7 graders tempskillnad när endast kompressorn går så har du "nog" högt flöde.

Är inte runt 7 graders tempskillnad bra när inte tillsatsen är igång?
Vad är optimalt?

En annan sak, ska man låta gradminuterna vara ( i mitt fall nu -760) eller ska man nollställa den någon gång? Isåna fall, hur?
« Senast ändrad: 13 januari 2010, 11:54:02 av corpes »

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Problem med vp vid extrem kyla på en Thermia villa classic 105
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2010, 17:13:47 »
Ca 7 grader när inte elpatronen går är bra... Inte så kinkigt heller.

Har du en äldre pump kan du "ta bort" gradminuter om du vill. Jag kan det på min på på fars som är nyare går det inte  huvuddunk

Om elpatronen stoppar kompressorn när den går kan du ta bort gradminuter om det går.
Dom nollas också om du tex sänker värmekurvan det som går eller sänker max på rumsgivaren.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad corpes

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
SV: Problem med vp vid extrem kyla på en Thermia villa classic 105
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2010, 11:56:53 »
Ca 7 grader när inte elpatronen går är bra... Inte så kinkigt heller.

Har du en äldre pump kan du "ta bort" gradminuter om du vill. Jag kan det på min på på fars som är nyare går det inte  huvuddunk

Om elpatronen stoppar kompressorn när den går kan du ta bort gradminuter om det går.
Dom nollas också om du tex sänker värmekurvan det som går eller sänker max på rumsgivaren.

Jag har en Thermia villa classic 105, installerad 2001. Vet du om den går att nollställa?
Jag har ingen rumsgivare.......

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Problem med vp vid extrem kyla på en Thermia villa classic 105
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2010, 12:03:28 »
Ja för tusan min är 10 år det går ta bort gradminuter.
Ta fram integral (gradminuterna) tryck på plus en gång då blinkar det under raden med integral... sen håller du in plus om du vill minska minusminuterna.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!