Och det där med varmvattnet beror antingen på att VP:n med orginalinställningar prioriterar varmvattnet dåligt, den kör max 20 minuter VV per timme när huset har värmebehov. Kan ändras i meny 1.3, öka till 40-45 minuter.
Eller så är det knas med växelventilen så den läcker genom vatten till radiatorerna vid VV-laddning.