Hej
Nu när min EcoAir stått stilla pga kyla så har jag börjat undra över dess prestanda.
Märkte att vid -19 grader så värmer jag huset till 20.5 grader med hjälp av nedre elpatron på 6kW och övre på 3kW. Jag når inte riktigt upp till börvärdet på övre pannan men framledning etc är det inga problem med. Mycket el går det åt men huset är varmt
Nu är det -6 grader och EcoAir snurrar igen men jag har problem med att hålla värmen fast jag har 3kW stöd från elpatronen.
Detta får jag inte riktigt ihop
3+6 kW ecoel klarar -18 grader
3+4,8 kW ecoair klarar inte -6 grader (4,8 kW har jag fått genom att ta den uppgivna effekten på en 107:a mellan 0 och -10 grader och sen dragit av 10% för avfrostning mm). Kommer max upp i 46-47 grader med pumpen vid -6.
Jag tänker så här.
Vid +18 grader krävs 0W effekt för att värma huset. Vid -18 krävs 9kW, dvs 250 W per grad. Vid -6 borde då huset kräva 6 kW vilket är klart mindre än de 7,8 kW som ecoair/el borde leverera. Men eftersom tempen i huset sakta men säkert sjunker så måste jag ha räknat fel eller så avger ecoair inte vad jag tror i effekt.
Frågan är hur man exakt kan räkna ut avgiven effekt på min pump? Flödet genom ecoair samt VP-IN/UT är givna parametrar, men vad mer krävs?