Driftstopp Villa 60
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Driftstopp Villa 60 (läst 1717 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
bossep66
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Karma +0/-0
bossep66
Driftstopp Villa 60
«
skrivet:
06 januari 2010, 14:29:19 »
Citera
Hejsan i kylan
Min Thermia Villa 60 slår ifrån
. Trodde det var filtret som var smuttsigt igen, men den fortsätter att slå ifrån efter rengörningen av filtret.
Den startar igen när jag drar den gröna knappen vid säkerhetspressostaten högtryck åt sidan.
Pumpen går några timmar sedan bryter den igen.
Beror detta p.g.a kylan som är nu? Har nu runt-25 ºC?
Är det någon vänlig skäl där ute som har några bra råd att ge mig vad jag skall göra?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29884
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Driftstopp Villa 60
«
Svar #1 skrivet:
06 januari 2010, 16:15:49 »
Citera
Du har väl alla termostater öppna?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
martinei
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 127
Karma +0/-0
Kön:
martinei
SV: Driftstopp Villa 60
«
Svar #2 skrivet:
06 januari 2010, 18:07:38 »
Citera
Hej!
läs tråden om hp larm villa 60 nedan i thermia tråden.
Loggat
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)
bossep66
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Karma +0/-0
bossep66
SV: Driftstopp Villa 60
«
Svar #3 skrivet:
06 januari 2010, 20:10:22 »
Citera
Hade 2 termostater nästan helt stängda i 2 rum i källaren som jag inte utnyttjar. Öppnade upp dom också helt och efter det har inte pumpen stannat en enda gång
.
Håller tummarna att den kommer att funka nu.
Tack för tipset Carl Thumbsup
Loggat
bossep66
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Karma +0/-0
bossep66
SV: Driftstopp Villa 60
«
Svar #4 skrivet:
08 januari 2010, 18:25:57 »
Citera
Skit också
Trodde problemet var löst, men icke!
Pumpen har slagit ifrån igen.
Några mer tips att pröva???
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29884
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Driftstopp Villa 60
«
Svar #5 skrivet:
08 januari 2010, 19:00:05 »
Citera
Det beror troligen på kylan, framledningstemp blir antagligen för hög. Vad har du för temperaturern på fram och returledning?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
bossep66
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Karma +0/-0
bossep66
SV: Driftstopp Villa 60
«
Svar #6 skrivet:
08 januari 2010, 19:25:51 »
Citera
Framled. 58 ºC (59)
Returled. 44 ºC (46)
«
Senast ändrad: 08 januari 2010, 19:37:49 av bossep66
»
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29884
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Driftstopp Villa 60
«
Svar #7 skrivet:
08 januari 2010, 22:08:27 »
Citera
Det är en hög tempskillnad men jag antar att elpatron ligger i också?
Med bara kompressorn bör tempskillnaden vara ca 7-8 ºC.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Thermia
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Driftstopp Villa 60