Hej
Jag byggde under 2002 vårt drömhus i Göteborg. Allt har fungerat överförväntan med några få undantag. Det största undantaget är vårt värmesystem som vi på intet sätt är nöjda med.
Då reklamations processen är i full gång så vill jag inte nämna varken mitt namn eller leverantörens just nu.
Fakta om huset:
1,5 plan 200 kvm + 80 kvm kallutrymme (+5)
Luftburenvärme med frånluftsvärmepump
Stora glasytor men med 0,7 i K-värde
Isoleringen är god 400-500 i tak, 300 under plattan och rejält i väggarna
Vi har under detta året eldat runt 3 kubik ved i vår kamin
inomhus temperatur 19-20 grader
3 personer i hushållet varav ett spädbarn
Golvärme i grovkök + badrum samt hall+toalett
Förbrukning
34900 kw under 2003
32000 kw under 2004
Förrutom den höga förbrukningen har anläggningen gått sönder vid 7 tillfällen vilket resulterat i garantireparationer och att vi har fått ta in byggfläkt för att hålla värmen uppe.
Dessutom klarar anläggningen inte att hålla huset varmt trots att VP + värmebatteri + golvärme*2 ger runt 9000 kw. Så fort det blir kallare än -12 har vi 17 grader på morgonen. Är det -20 så är det runt -15.
Leverantören av värmesystemet har varit med sedan huset bara var en enkel skiss och haft fria händer ang utformning och utförande. De har levererat hela ventilationspaketet, låtit vår entreprenör sätta in det under deras översyn. Med andra har de leverarat ett helt system inte bara en återluftsvärmepump.
Så fort vi eldar så märker vi att värmen går upp väldigt snabbt, två brasor drar upp den sammanlagda temperaturn i villan runt 1,5-2 grader.
Under de senaste 1,5 året har vi påpekat den höga förbrukningen och bett dem lösa problemet. Jag tycker att återförsäljaren har gjort ett par goda försök men med tanke på hur mycket som gått sönder så har mycket av hans tid gått åt till detta.
Han har varit hos oss ca 35 gånger sedan anläggningen sattes in och ändå blir inget bättre.
För 2 månader sedan reklamerade vi vårt system och gav återförsäljaren 1 månad på sig att laga samt bevisa att förbrukningen blivit mer normal. Då han inte lyckades med detta själv så kopplades tillverkaren in.
På dessa två månader har följande hänt, ett kretskort har gått sönder (anläggningen ur funktion 1 vecka) möte med tillverkaren och beslut om att mäta hur mycket anläggningen drar i el. Pulsatorn går sönder och fördröjer mätningarna.
Summa av det hela är att mätningen startade för 1,5 vecka sedan och sedan dess har det varit rejält varm.
Jag kopplar nu in tredjepart men vill gärna ha hjälp med följande saker:
1. Fakta som bevisa att kilowattmätning när det är +10 är missvisande då vi har stora glaspartier i söder och väster.
2. Hur mycket drar ett hus i vår storlek
3. Var kan man få en transmissionsberäkning gjord?
Jag är mycket tacksam för all hjälp jag kan få då det gäller mycket pengar både nedlagda och framtida.
Mvh Anonym till jag blir riktigt