0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
hejhur får man allt detta att funka bra ihop o få en jämn temp innejag har pannan på 20 grader o luftpumpen på 22 grader o så eldar ja lite i blandtill pannan sitter en givare utevore de ide o sätta en innegivare me till pannanbyta termostaterna dom funkar ju men e ju från 79 kanske de finns bättre efektivare i dagtacksam för tipps o förslagför som det känns nu e de lite kaka på kaka att både pump o element går samtidigt o ja får väldiga svängningar,mest då när det slår om från varmt till kallt väder då innetempen kan pendla mellan 16 o 25 grader
byta termostaterna dom funkar ju men e ju från 79 kanske de finns bättre efektivare i dagtacksam för tipps o förslag
Tror att du först måste bestämma dig...vilket värmesystem som skall vara ledande. Och vilket som skall stötta.Om du inte är ett dugg känslig för fläktljud och inte har några problem med värmefördelningen, skall du naturligtvis köra LL så mycket som det går. (LL ledande). Då skall du enbart ha innegivare för pannan, som får hålla grundvärmen. Detta kan du sedan finjustera med radiatortermostaterna.Eftersom LL inte kan reglera på utetemp så måste du "berätta" manuellt för den när det blir kallare ute och höja BÖRtempen några grader.Det lönar sig förmodligen att köra nattsänk för dig. Då stänger du av/justerar pannan med ett tidur. Så får LL försöka hålla tempen under natten, och lyckas den inte, så hjälper pannan till på morgonen.När du eldar i kaminen så känner både LL och pannan(innegivare) av det och reglerar ner.