Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Problem med shuntregleringen  (läst 1741 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad silverräven

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
Problem med shuntregleringen
« skrivet: 03 januari 2010, 14:37:31 »
Jag upplever problem med shuntregleringen. Nu när det är kallt så står pumpen och tuggar på max 32 grader (T1) utan att nå upp till inställd tempkurva 20/45. T8 visar ett högre värde och jag kan då handköra shunten för att få högre temp. När pannan går in med tillskott så förefaller den styra och då fungerar shuntregleringen tillfredsställande. Vad jag kan förstå så har jag för låg diff mellan in och ut T8/T9? Även hetgas T6 förefaller lågt? Jag har beställt hit leverantörens servicekille till i morgon så jag vore tacksam för några hints om vad jag skall kräva att han ändrar på.

Nuvarande värden vid värmekurva 20/45
T1  31,9
start  30,9
stopp  35,0
T2  -8,8
T6  71,7
T8  36,0
T9  32,3
T10  32,4
T11  -13,9
T12  -8,1
« Senast ändrad: 03 januari 2010, 14:40:47 av silverräven »
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Problem med shuntregleringen
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2010, 15:17:38 »
Vad menar du med att den inte når upp till inställd tempkurva? Temperaturerna ser bra ut. Har du kallt i huset får du öka tempkurvan till tex 55 grader. För att öka delta t så minska varvtalet på cirkpumpen ut till värmepumpen. Den ska stå i läge 1 eller2. Står den på 3 så är det för högt varvtal vilket minska delta t.

Utloggad silverräven

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: Problem med shuntregleringen
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2010, 16:54:27 »
Vid en angivna tempkurvan och utetemperaturen bör framledningen ligga på ca 33 grader vilket även indikeras av start/stopptemperaturen. Cirkpumpen står på ett men deltat når aldrig upp till de 5-7 grader som står i installallationshandledningen. Nu går den på enbart tillskott så nu fungerar det med framledningstemperaturen igen. Vad jag läst här på forumet bör T6 vara minst 80 grader?
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Problem med shuntregleringen
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2010, 20:47:56 »
Ok, jag såg inte att du hade golvvärme. Tyckte att en framledningstemperatur på 33 grader vid en utetemperatur på -9 var lite i det lägsta laget. Att temperaturen inte når upp till framledningstemperaturen på 33 grader tror jag beror på Rego-programet. När temperaturen går över framledningstemperaturen och är stigande kopplas tillskottet bort och tillskottstimern återställs. Shunten tillser att lagom mängd varmt tillskottsvatten shuntas ut, alltså aldrig över inställd framledningstemperatur. Jag tror att man kan ändra detta i programmet (minska diffen mellan framledningstemperaturen och och faktiskt värde) men är osäker på hur. Kanske någon annan på forumet vet hur det fungerar?

Utloggad silverräven

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: Problem med shuntregleringen
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2010, 10:14:48 »
Det löste sig sa han som sket i vasken. Min värmebärarpump sitter ute på värmepumpen, dom tyckte tydligen att det var för trångt under 490:an, därför blev det först i morse som jag kollade den. Den stod på III! Någon som jag trodde okunnig montör hade ställt den så. Men när jag ringde till chefen hos leverantören tyckte han det var rätt, trots att jag påpekade vad som står i installationen om diff mellan T8/T9 samt flödet. Annars får du ju ställa om den igen när det blir varmare. Så mycket för den expertisen. Förmodligen har alla här i trakten problem med delta t. Nåväl nu har jag ordning på grejerna igen. Problemet har varit sedan i oktober då pumpen installerades igen efter att varit bortkopplad 2 månader i samband med fasadrenovering.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!