Stad?, cbi?, 100%cirkulation? Det är svårt att ha 100% flöde med termostatstyrning. då borde man väl ha rumsgivare med shuntventil för att ha samma flöde hela tiden. Vad är optimalt flöde och temp över kondensor och varför.Nån som vet?//Ne
Det är just så jag menar med 100% cirkulation. Thumbsup Egentligen ska du inte ha termostatventiler när du har injusterat radiatorsystemet och värmepumpen. Det försämrar bara förutsättningarna.
Flödet optimeras mot effekten och ger då ett delta T.
X kW i effekt och ett föreskrivet flöde ger ett delta T. Precis som C-C skrev. Det är detta flöde som man sedan rattar in med injusteringsventilen (TA:s STAD tex). För att kunna göra detta måste man ha ett instrument/flödesmätare tex CBI.
Flödet över värmepumpen anges oftast i manualen eller installationanvisningarna.
Väljer man en för stor pump tex kommer man att få låga delta T vid föreskrivet/optimalt flöde vilket kan resultera i att pumpen slår av på höga returtemperaturer och i stället går på elpatron.
/Raptor