Min granne går i värmepumpstankar och frågade mig om jag är nöjd med min E9:a från 2002.
Är i stort sett nöjd förutom detekteringen av avfrostningen. Avfrostningen styrs av utetemperatur och kondensortemperatur vilka sätter en timer på 40-120 minuter. (finns beskrivet i servicemanualen). Följden blir att pumpen avfrostar onödigt ofta när det är kallt och låg luftfuktighet ute (ringa påfrysning).
Känner någon till fabrikat som löst detta på ett bättre sätt? En luftflödesvakt eller optisk avkänning skulle vara en mer optimal lösning men det kostar väl för mycket.
Jag fick även ett nytt styrkort 2003. Problemet var att upptagen effekt inte kom under 360 W. Nu kommer den ned till 220 W på lägsta frekvens. Produktbladet uppger 110 W.......
Hälsningar
Anders