Trots det bristande intresset för min fråga postar jag ändå lösningen, det kanske hjälper någon annan.

Jag vågade tillslut koppla loss motorn som sitter på shuntgruppen, den som ska strypa/öppna i takt med vad klimatstyrningen säger. Den motorn rörde sig inte trots signal, utan hade fastnat i öppet läge. När motorn byttes fungerade klimatstyrningen igen. Den har förmodligen varit trasig sen vi flyttade in i det nybyggda huset för drygt ett halvår sen. Bristande kvalitetskontroll av installatör förmodligen. Ett par saker till som de hade missat:
- Temperaturbegränsaren som ska döda shuntens cirkulationspump vid övertemperatur var defekt. Den visade fel på drygt 15 grader och slog därför ifrån pumpen aldeles för tidigt.
- Termostat-"hattarna" på golvslingornas retur var förväxlade, så rumstermostaterna ströp fel slingor.
Men nu är det iaf fixat och verkar fungera bra.