Författare Ämne: Nedsäkring eller ej? Tacksam för snabbt svar för att få det gratis!  (läst 7496 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
20 A  räcker mycket bra , har VB, spis, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare och bastu, ingen
problem. Har aldrig tänkt hur vi använder dom. 

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4440
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
Om jag krämar på rejält med TIG-svetsen/plasmaskäraren poppar 16A automatsäkringen på den gruppen, så jag behåller nog mina 25A huvudsäkringar.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad hulta

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 549
  • Karma +0/-0
  • VVS branschen bör saneras..
 Thumbsup Vi som skaffar värmepumpar gör ju det för att spara energi = pluspengar..
Ska man då inte spara ännu mer på nedsäkring?? Lägre fast avgift = pluspengar.....

Jag bara frågar.... tomte::

25 till 20 = Rätt
20 till 16 = Lite vågspel kanske
« Senast ändrad: 23 december 2009, 11:37:00 av hulta »

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Håller med hulta , jag hade 20 A redan innan VB för 9 kW elpanna och
elektrikern  rekommenderade 16 A  men jag tackade nej.
Men den som har verkstad hemma måste ha säkringar efter behov.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
Upp till var och en! Vi ligger relativt jämt på alla faser, har spritt ut de stora enfasarna sin disk och tvättmaskin värmepumpen.. och eltandborsten ::) samt spisen 3 fas och Vvb 2 fas.

Men tex ni som har bergvärmepump med stora elpatroner, bastu, kan funka med 16A, men säkrast med 20A.

Vet det de som säkrar ned, och bygger om säkringarna! Sätter in 20A tråd i 16A "chassi".. Thumbsup
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Oskar P.

  • i branchen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1022
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
  • the good old days


Vet det de som säkrar ned, och bygger om säkringarna! Sätter in 20A tråd i 16A "chassi".. Thumbsup
hehe..
jag har transplanterat 25A trådar i 16-chassien!! (givetvis kollade jag dimensioner på stigare osv..)
jag bytte till 25A passdelar och målade dom med en grå tuschpenna samt gjorde en grå färgplupp över den gula pluppen på säkringen, så att det såg oskyldigt ut, men blev påkommen när nätbolaget bytte mätare till fjärravläst, dom sa inte mer än att det visst satt "fel" säkringar i :o
så dom ändrade tillbaka till 16 och tog mina moddade passdelar med sig, efter några månader moddade jag säkringarna istället=)

Utloggad Håkke

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
Satsa på att säkra ned och sätt i en effektvakt. Blåste ofta en fas förut och då stannade ju vp. Min effektvakt har 2 steg och bryter först bort bastu sen eltillsats vp. Har inte blåst en säkring sen den monterades.

Har 16 A huvudsäkring och samma vp storlek som trådskaparen. Min eltillsats är spärrad till 3 kW. Man kan ju sätta flera kontaktorer så går det ju att bryta tex tvättmaskin och spis om man vill också

Om du inte behöver mer än 3 kW tillskott så kan du gå ned till 16 A utan problem och tjäna ännu mer.

http://www.coala.se/pdf/coalaeffektvakter.pdf
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters volymtank nov 2009.

VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.

VP 14 år 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=år)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/år.

Inga problem under dessa 15 år förutom rensat flexslangar en gång.

Byte till ny slang VB pump- vvx dec 2024 pga stigande vb delta. Efter byte 6,5 grader delta

Total årsförbr 2024=11495 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!