Författare Ämne: Hur dimensionera en stor anläggning  (läst 4140 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad zac

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
Hur dimensionera en stor anläggning
« skrivet: 19 december 2009, 19:28:38 »
Någon som vågar sig på att hjälpa mig att få till en lösning ?
Jag har installerat ett antal BVP LV Vedpannor mm. men aldrig givit mig på något liknande som detta.
Det är en vän till mig som jag en jordbruksfastinghet och skall värma upp detta med något annat än ved men kanske ved som komplement

Min tanke är en eller två rejäla markvärmepumpar centralt på fastigheten och sedan mata ut lågtemp i kulvertar till 3 byggnader.

Det handlar om två maskinhallar som skall hållas frostfria med förmodligen med aerotemprar ca 300m2 /st dessutom har varje maskinhall en vekstadsdel som skall kunna värmas upp ytterligare med golvvärme.

Dessutom skall en lägenhet i varje maskinhall värmar och ha varmvatten samt ett boningshus på ca 200m2

Jag inser att här inte är tillräckliga data för att dimensionera men jag vet inte ens vilken lösning man skall välja. då han har bra ytor och egna grävmaskiner så känns ju jordvärme som ett bra alternativ. Min tanke är som sagt lågtemp i kulvertsysten samt en dubbelmantel med elparton för varmvatten i varje bostadsdel. Någon som har andra förslag eller idéer ?
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30477
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hur dimensionera en stor anläggning
« Svar #1 skrivet: 20 december 2009, 11:11:35 »
Var i landet ligger fastigheten?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Plutus

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur dimensionera en stor anläggning
« Svar #2 skrivet: 20 december 2009, 12:38:12 »
Det jag kommer att tänka på direkt är att aerotemprar brukar vara dimensionerade för 80 gr.
Men det går ju att lösa med fler. Varmvattnet känns som det skulle slutvärmas med el för att slippa driva upp temperaturnivån, förvärma med dubbelmantlad går ju alltid ändå.
Spetsa med ved fungerar, om man löst alla problem med olika temperaturbehov i olika lokaler.
Går det ut 80 gr. idag och shuntas i varje lokal?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4849
  • Karma +7/-5
SV: Hur dimensionera en stor anläggning
« Svar #3 skrivet: 20 december 2009, 13:29:45 »
Kan du köra värmepumparna i var sin byggnad, och därifrån gräva kulvert till övriga byggnader? Kulvert kostar och suger energi, varför de med fördel hålls kort. Kanske lättare att hitta ytor för jordvärmen också.

Frostfritt behöver frysskyddsvätska d.v.s. värmeväxla varje aerotemper i varm lokal .

Sedan är det bara att blåsa på. Kan inte se några problem med installationerna. Det blir en hel del jordvärmeslang. Finns det kreatur på gården?

Utloggad zac

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hur dimensionera en stor anläggning
« Svar #4 skrivet: 20 december 2009, 19:10:54 »
Gården ligger i gbg trakten, och ja det kommer finnas kreatur.tanken med areotemprat var att välja lågtemp modell naturligtvis. Min tanke vad om möjligen en fighter 17kW kunde räcka och mata en ack. tank med den, som även kan matas från en panna om man skulle vilja det. sedan köra ut lågtemp till varje byggnad. och mata in i en dubbelmantel som man sedan plocka ut från och spetsvärmer varmvattnet i.
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg

Utloggad Maijckel

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 376
  • Karma +0/-0
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Hur dimensionera en stor anläggning
« Svar #5 skrivet: 21 december 2009, 00:31:07 »
Med så stora ytor och potentiella värmeförluster är det helt klart läge att överväga automatiserad fliseldning.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.

Utloggad Plutus

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur dimensionera en stor anläggning
« Svar #6 skrivet: 21 december 2009, 17:05:14 »
Svårt att köra VP och eldning mot samma tank, men jag tror inte att VP behöver tank. Låt VP värme returen från huset (eller husen) Tanken värms när man eldar och när VP inte orkar shuntas värme ut från tanken för att hålla rätt temp. på framledning.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2749
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hur dimensionera en stor anläggning
« Svar #7 skrivet: 21 december 2009, 18:24:55 »
Svårt att köra VP och eldning mot samma tank, men jag tror inte att VP behöver tank. Låt VP värme returen från huset (eller husen) Tanken värms när man eldar och när VP inte orkar shuntas värme ut från tanken för att hålla rätt temp. på framledning.

Undrar...

om det inte blir bättre och billigare med rejäla LL (tex Nocria) i maskinhallarna kompletterade med byggfläktar/el-areotempers, som körs när det blir fel eller mycket kallt. Och två vanlga "konsument" L/V typ Ecoair eller Nibe för värme och VV i bostadsdelarna.

Det du förlorar i COP vinner du troligen i uteblivna kulvertförluster.

180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair 614, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad zac

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hur dimensionera en stor anläggning
« Svar #8 skrivet: 22 december 2009, 06:44:11 »
Är du vvsare eller kytekniker ?
c-c

Nej egentligen inte, men jag har ändå byggt ett antal anläggningar och gjort mycket rörinstallationer i villor. Jag tycker mig behärska hantverket bra och det tycker de rörlägare jag haft med att göra också. Dock saknar jag kompetens på att räkna och dimensionera när det blir mer komplicerat och det inte duger att bara gå på känsla ochsunt förnuft.
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg

Utloggad zac

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hur dimensionera en stor anläggning
« Svar #9 skrivet: 22 december 2009, 06:50:20 »
Det måste vara ordentliga förluster i dessa kulvertar om man skall tjäna in flera extra hela anläggningar. Med det kanske är så illa ?
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4849
  • Karma +7/-5
SV: Hur dimensionera en stor anläggning
« Svar #10 skrivet: 22 december 2009, 11:00:41 »

Det måste vara ordentliga förluster i dessa kulvertar om man skall tjäna in flera extra hela anläggningar. Med det kanske är så illa ?


Ja, det är förluster i kulvertar.

Ska du dra kulvert från ett hus till 3 andra, så blir antal meter kulvert större än då du bygger två anläggningar. Ska du förgrena kulvert i mark, så gäller det att täta dessa noga så att det inte läcker in vatten till isoleringen.

Ska du dra en kulvert till vardera byggnad, så får du räkna med en kostnad om ca: 100 000 - 200 000 kr beroende på avstånd.

Man blir onekligen lite orolig när du pratar om 4 byggnader och en 17 kW värmepump. Du gör rätt när du söker hjälp här.

Om du avslöjar antal meter kulvert du har tänkt gräva ner, samt det energibehov som byggnaderna har......kan du få förslag på värmepumpar och meter kollektorslang.


Utloggad zac

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hur dimensionera en stor anläggning
« Svar #11 skrivet: 23 december 2009, 00:22:14 »
Det är en VVS konsult "på G" jag ville bara samla på mig lite goda åsikter härifrån först. När det gäller arbetena så är det ideellt arbete från min sida så ja får ändå rätta till "gratis" ;D i annat fall hade jag inte ställt frågan i detta forum heller.
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!