suck. Tyckte att pumpen ladda VV väldigt ofta här i vinter, kör inte på värme för jag har satt in vattenmantlad kamin. Bytte växelventilen och tänkte att det ska bli skönt, nej, samma! Den ladda till 50 grader, sedan efter bara 5 minuter så sjönk det 49 5 igen 48 osv. Tänkte, va fan är den så dåligt isolerad, läcker det vatten? Nej inget. Jaha, då plockar vi isär den då, mitt framför ögonen nästan längst ned, där är det ett stort hål i frigoliten och i röret som syns sitter VVgivaren, helt öppet med vit pasta, va fan. Tryckte in givaren och i med värmetätning. Innan felet togs ladda VV 25gånger per dygn! 25 starter! Nu håller den sig till 8-10 st
Men kul att man slitit på kompressorn då!