Nej, vattenmantlad kamin är ingen bra idé tillsammans med flytande kondensering. Min rekommendation är en kamin med luftburen värme och en rumsgivare till VVM300.
Det kan fungera bra. Men man måste ha något att ladda mot. En tank som inte är större än att man kan ladda kanske 1-2 ggr per dag men som ändå räcker för att ta hand om spetsbehovet.
För detta krävs en bra reglering. En fritt programmerbar DUC. Meningen är ju att du ska kompensera upp för det gradantal som saknas på returen in i vp för att slippa få gradminutsnedräkning och EP-drift. Man lurar vp att den fortfarande klarar kurvan fast det egentligen saknas 2 ºC på framledningen innan ack-shunten. Efter ack-shunten ligger temperaturen åter på kurvan och returtemperaturen hålls konstant efter den kurvan.
Häri ligger hela problemet. Spetsar man för mycket slår VP av och acken är tom på 4 timmar. Spetsar man för lite så räknas det gradminuter och till slut så startar EP.
Om möjligt, plocka ut värden från VP:ns utegivaren, returtempgivaren och kopiera kurvan. Då krävs det inte så mycket finlir för att få det att funka.
En annan fördel med en lite acktank är att den kan få fungera som "knäpptank"/Volymförstorare så länge kaminen inte är i drift. VP med växelventil har en förmåga att få knäppningar i rören och raddarna. Det slipper man i princip helt med "knäpptank".
Att ha en kamin direkt mot systemet är INTE bra om det ens är möjligt att få till det på ett säkert sätt.
/Raptor