Kallt golv i vinterträdgård
« skrivet: 03 december 2009, 23:03:07 »
HEJ
Ny här och har ett problem.
Vi har byggt till huset (org. direkt el) med en platta på ca 100m2. Där kör vi Uponor golvvärme, 20mm slang,kopplat till en bosch 2,0kW frånluftpump, så långt allt bra.
Vi har tre(fyra) slingor, den första i garage/förråd, består av två ung. lika långa parallellkopplade slingor, en givare kopplat till två ställdon, en slinga i vardagsrummet, dessa slingor funkar kanon, varmt och fint. Problembarnet är den minsta slingan i vinterträdgården, ISKALLT golv. Det är mkt glas, hälften av väggytan, men med K-värde på 1,3 så ska det funka påstås det och det skulle bli varmt på golvet även om det inte orkade hålla tempen i rummet, eller? När de andra slingorna är stängda (kallar ej på värme) så har jag 30 gr in och ca 25 ut på fördelningslådorna, så om jag fattar rätt så tappar vattnet 5 gr i vinterträdgården, men varför är det fortfarande kallt  fiR:
Jag har justerat slingorna hyggligt, vardagsrum fullt öppen, de parallella lite mer nedskruvade och vinterträdgården mest ned skruvad, ca 2,6. Framledning ca 35 gr och pumpen på "mellanfart".
Finns det någon som förstår för jag gör det inte.
Kör just nu med en värmmefläkt där ute för att eliminera att det kanske är kallras ifrån fönstren men det är is på golvet ändå, nästan........

Enormt tacksam för tips.

MVH
P Milton

Utloggad Munktell 20-24

  • Ventilationsmontör
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Heavy metal
SV: Kallt golv i vinterträdgård
« Svar #1 skrivet: 03 december 2009, 23:41:44 »
Hej P Milton

Systemet är väldigt drögt du får ta de lungt o vänta det kommer nog snart.

Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09

Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2

Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2

Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2

Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2

Utloggad hulta

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 549
  • Karma +0/-0
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Kallt golv i vinterträdgård
« Svar #2 skrivet: 10 december 2009, 12:56:21 »
HEJ
Ny här och har ett problem.
Vi har byggt till huset (org. direkt el) med en platta på ca 100m2. Där kör vi Uponor golvvärme, 20mm slang,kopplat till en bosch 2,0kW frånluftpump, så långt allt bra.
Vi har tre(fyra) slingor, den första i garage/förråd, består av två ung. lika långa parallellkopplade slingor, en givare kopplat till två ställdon, en slinga i vardagsrummet, dessa slingor funkar kanon, varmt och fint. Problembarnet är den minsta slingan i vinterträdgården, ISKALLT golv. Det är mkt glas, hälften av väggytan, men med K-värde på 1,3 så ska det funka påstås det och det skulle bli varmt på golvet även om det inte orkade hålla tempen i rummet, eller? När de andra slingorna är stängda (kallar ej på värme) så har jag 30 gr in och ca 25 ut på fördelningslådorna, så om jag fattar rätt så tappar vattnet 5 gr i vinterträdgården, men varför är det fortfarande kallt  fiR:
Jag har justerat slingorna hyggligt, vardagsrum fullt öppen, de parallella lite mer nedskruvade och vinterträdgården mest ned skruvad, ca 2,6. Framledning ca 35 gr och pumpen på "mellanfart".
Finns det någon som förstår för jag gör det inte.
Kör just nu med en värmmefläkt där ute för att eliminera att det kanske är kallras ifrån fönstren men det är is på golvet ändå, nästan........

Enormt tacksam för tips.

MVH
P Milton

Jösses så låg temperatur, känns som att det bör vara fullt öppet till vinterträdgården och nerskruvat till vardagsrummet istället...
Vinterträdgårdens slinga behöver nog mycket flöde.

Utloggad milton65

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Kallt golv i vinterträdgård
« Svar #3 skrivet: 10 december 2009, 22:07:00 »
Nu kör jag med tilloppsventilen till vinterträdgården bra mkt öppen och nedskruvat till vardags rummet. Ingen skillnad.......
Golvytans temp i vinterträdgården är ca 16-17 gr och 22-23 i vardagsrum. fram ledn. temp ca 30-32.
Kan det gjorts något fel vid montage av slang m.m. till vinterträdgården så det är någon strypning som minskar flödet? Jag är rätt säker på att det är ett visst flöde.
Börjar bli lite knäckt på detta.

mvh
PM

Utloggad hulta

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 549
  • Karma +0/-0
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Kallt golv i vinterträdgård
« Svar #4 skrivet: 11 december 2009, 16:25:54 »
Nu kör jag med tilloppsventilen till vinterträdgården bra mkt öppen och nedskruvat till vardags rummet. Ingen skillnad.......
Golvytans temp i vinterträdgården är ca 16-17 gr och 22-23 i vardagsrum. fram ledn. temp ca 30-32.
Kan det gjorts något fel vid montage av slang m.m. till vinterträdgården så det är någon strypning som minskar flödet? Jag är rätt säker på att det är ett visst flöde.
Börjar bli lite knäckt på detta.

mvh
PM

Tycker nog att framledningstemp på 32grader låter lite för att kunna få upp tempen i golvet i uterummet. Förmågan att få upp värmen på golvet beror också på hur mycket slang det ligger ingjutet och avståndet emellan slangraderna.
Mitt vardagsrum blir knappt ljummet med 32gr framledning......
Testa med att öka 5-10grader och man får förståss strypa flödena till övriga rum så golven inte blir för varma.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!