Fel fasföljd efter rengöring av brine filter?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Fel fasföljd efter rengöring av brine filter? (läst 2961 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
BalooMannen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
Karma +0/-0
BalooMannen
Fel fasföljd efter rengöring av brine filter?
«
skrivet:
03 december 2009, 19:46:52 »
Citera
Hej,
Nu har jag haft min G2 10 installerad i ca 6 veckor och jag tyckte det var dags för att kontrollera brinefiltret. Jag följde instruktionerna men när jag slog på strömmen igen får jag ett medelande om fel fasföljd? Hur kan det uppstå bara för att jag stänger av strömmen?
Tacksam för snabba svar, det är kallt brrr
Loggat
BalooMannen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
Karma +0/-0
BalooMannen
SV: Fel fasföljd efter rengöring av brine filter?
«
Svar #1 skrivet:
03 december 2009, 19:50:03 »
Citera
Ehhm... nu försvann fel medelandet och pumpen har startat igen :-[
Men fortfarande skumt tycker jag...
Go kväll tomte::
Loggat
svenske kocken
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7678
Karma +12/-7
Kön:
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Fel fasföljd efter rengöring av brine filter?
«
Svar #2 skrivet:
03 december 2009, 19:50:33 »
Citera
Du kan INTE få fel fasföljd för att du stannat pumpen, för att få fel fasföljd måste man koppla om ledningarna.
Loggat
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4365
Karma +5/-0
Kön:
tipo874
SV: Fel fasföljd efter rengöring av brine filter?
«
Svar #3 skrivet:
04 december 2009, 08:19:45 »
Citera
Detekterar inte en del pumpar detta genom att titta på någon temperaturgivare och om tempen inte ökar detekteras detta som fasfel?
Har för mig att någon fick detta fel när en givare hade ramlat ur sitt dykrör. I dessa pumpar bör ju en trasig eller glapp givare kunna generera detta fel.
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
svenske kocken
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7678
Karma +12/-7
Kön:
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Fel fasföljd efter rengöring av brine filter?
«
Svar #4 skrivet:
04 december 2009, 16:57:43 »
Citera
Dom pumpar som jag har varit i kontakt med har en "riktig" fasföljdsmätare som gör att pumpen inte startar över huvud taget om det föreligger fel fasföljd.
Loggat
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.
El_-micke
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
El_-micke
SV: Fel fasföljd efter rengöring av brine filter?
«
Svar #5 skrivet:
04 december 2009, 18:54:01 »
Citera
bryter man strömmen eller sätter på den genom att skruva i eller ur säkringarna så kan den hinna larma för fasfel innan man fått i alla.... likaså om brytaren inte bryter jämt på faserna
Loggat
cheetah1
Knappast någon
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 910
Karma +0/-1
Kön:
Arbetslös energitok
cheetah1
SV: Fel fasföljd efter rengöring av brine filter?
«
Svar #6 skrivet:
04 december 2009, 22:32:31 »
Citera
F2020 är spännande. Där ska man stå och titta i kanalen för hetgastemp själv när kompressorn gör första starten för att se att den stiger fort.
Loggat
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Karma +0/-0
Kön:
Plutus
SV: Fel fasföljd efter rengöring av brine filter?
«
Svar #7 skrivet:
05 december 2009, 00:08:25 »
Citera
Håller med el-micke, fel fasföljdsvakten har även fasvaktsskydd d.v.s. fel spänning på någon fas.
Loggat
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Larm_HP
Guldmedlem
Expert på värmepump
Antal inlägg: 399
Karma +1/-1
Larm_HP
SV: Fel fasföljd efter rengöring av brine filter?
«
Svar #8 skrivet:
05 december 2009, 14:17:51 »
Citera
För att verkligen kontrollera att kompressorn går åt rätt håll bör man känna så tryckröret blir varmt.
I reglerdatorn finns ett "minne" som känner av hur faserna låg första gången kompressorn var igång och gick åt rätt håll.
Denna koll görs ju på Thermia-fabriken! Om faserna ligger annorlunda ute vid installationen kan du få detta larm.
Lite dum grej, så lite inte på denna utan känn på tryckröret på kompressorn
Loggat
Vattenglaset är halvfullt
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Thermia
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Fel fasföljd efter rengöring av brine filter?