Författare Ämne: LÄCKANDE PUMP  (läst 24907 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Guten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
LÄCKANDE PUMP
« skrivet: 29 november 2009, 11:15:25 »
Hej,har en luftvärmepump som läcker gas,(410)läckan/läckorna,har inte lokaliserats.

Tog ut en kylmeck som läcksökte,men hittade ingen läcka,konade om flarekopplingarna

bakom innedelen,för säkerhes skull?Fyllde på ny gas.läcksökte igen,hittade ingen läcka.

Redan efter 30timmar,hadde pumpen tappat trycket?Larmar då för hög kompressor temp.

Kylfirman vägrar göra om jobbet,utan ytterligare kostnad,inte lönsamt tycker han.

Vill sälja mig en ny pump istället.Pumpen är ca:5år funger bra iövrigt.

Tycker att en så stor läcka måste gå att dektera med elektronisk "sniffer"??

Vad tycker ni??Kan tillägga att jag fick en stor fet räkning,från Kylfirman. huvuddunk
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: LÄCKANDE PUMP
« Svar #1 skrivet: 29 november 2009, 14:47:31 »
Jag vet inte hur det är nu, men när jag jobbade som kyltekniker så var det inte tillåtet att fylla på köldmedie utan att först ha lokaliserat läckan.
Gäller samma regler nu så borde rimligtvis det utförda jobbet vara att betrakta som "backjobb" och ska fixas utan kostnad av serviceföretaget....
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: LÄCKANDE PUMP
« Svar #2 skrivet: 29 november 2009, 16:03:18 »
Håller med! Fyller inte på med dyr gas, är den Tom så har det läkt ut, provtrycker före, och tycker läker det på lite mer än 1 dygn borde det gå och hitta läckan, backjobb helt klart! Kan väl inte läka på så många ställen? Kollades ytterdelen, även invändigt?
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: LÄCKANDE PUMP
« Svar #3 skrivet: 29 november 2009, 16:21:27 »
Kylfirman vägrar göra om jobbet,utan ytterligare kostnad,inte lönsamt tycker han.

Men betalt kan han ta för sitt första fuskjobb! Sanslöst att behöva läsa och tråkigt för dig.  knUp
Om han är ackrediterad kanske det borde ifrågasättas hos någon instans. Någon som vet hur man gör i så fall?
« Senast ändrad: 29 november 2009, 16:23:03 av Ubbe0 »
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad Guten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: LÄCKANDE PUMP
« Svar #4 skrivet: 29 november 2009, 17:09:45 »
Kylkillen sökte väl ordentligt både ute och inne,undrar om hans "sniffer"funkade?

Han var här i max 75min,debiterade 4tim,1kg gas,ska vara 800gr,900kr/kg.

Helt klart backjobb på detta,men vägrar som sagt utan ytterligare kostnader.

Så jag tänker vägra betala firman. får väl ringa en annan firma.                         
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: LÄCKANDE PUMP
« Svar #5 skrivet: 29 november 2009, 17:26:25 »
Skulle nog med bromsa betalningen, läker det så mycket borde han kunna tillsätta spårmedel och hitta det,
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: LÄCKANDE PUMP
« Svar #6 skrivet: 29 november 2009, 21:20:44 »
Det låter ju helt galet..!

Att fylla på ett system som man VET har en läcka... -  Utan att först lokalisera o täta läckan..!
Det är väl nära på miljöbrott..!!!

Att för syns skull, kona om ett par kopplingar, är ju inte mycke till argument... Går det att skylla på att han trodde att läckan skulle vara så liten att den inte skulle gå att detektera? Då visste han ju inte att systemet skulle "tömmas" på 30 timmar. Fast det spelar ju ingen roll. Om systemet läcker kommer det ju att tömmas till slut i alla fall. På 1 dag eller 1 år, spelar ingen roll. Hoppades han på att läckan skulle ha tätat sej själv eller..?

Jag har svårt att föreställa mej att en sån "aktivitet" kan rymmas inom ramarna för ackreditering/certifiering. Det måste finnas ackrediterade/certifierade montörer här som vet vad som gäller.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad ghandi

  • Kan för mkt men inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installerar Värmepumpar
SV: LÄCKANDE PUMP
« Svar #7 skrivet: 30 november 2009, 08:59:26 »
En läcka som är så stor behöver du ingen sniffer för att lokalisera, kolla runt inne i utedelen vid kompressor och kondensor om du ser olja, du bör bli fuktig om händerna om du känner efter alla rör etc, gör samma sak med innedelen.

Om du gör så bör du alla fall få ett hum om var det läker.

Utloggad Oskar P.

  • i branchen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1022
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
  • the good old days
SV: LÄCKANDE PUMP
« Svar #8 skrivet: 30 november 2009, 19:58:56 »
ska man kunna fylla i en Swedac kontrollrapport ärligt så måste man uppge att läckor är lokaliserade och lagade, man får inte fylla på ett system som man vet har läckage.
samtidigt så kan han hävda att omkoningen av rören var en läckagereparation..
en sniffer kan detekterna ca 5gram/år i läckage, UV-spårmedel gillar jag dock bättre, de funkar bra ihop med Esteroljan i pumparna.

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: LÄCKANDE PUMP
« Svar #9 skrivet: 30 november 2009, 20:09:59 »
Tack för den informationen.
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: LÄCKANDE PUMP
« Svar #10 skrivet: 30 november 2009, 20:46:31 »
Är de så jäkla känsliga?? 5gr/år???

Vart sökte han med sniffern då? Kanske var slut med batteri i den, kollade han i ytterdelen?  Borde nästan skruva av plåtarna, luktar gasen? Tänkte om det är inomhus..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: LÄCKANDE PUMP
« Svar #11 skrivet: 30 november 2009, 22:27:38 »
Man tycker nog att den där service-nissen borde inse att ett erbjudande om att komma o fixa läckan, fylla o köra igång pumpen åt dej utan kostnad - är ett erbjudande som han inte kan säga nej till...

Såvitt jag kan förstå, borde hans ackreditering sitta löst om man går vidare med med ärendet.
Är han inte ackrediterad av SWEDAC  - har han begått ett lagbrott!
(Eller har företags/person-certifikat från INCERT. , enligt nya regler från Naturvårdsverket.)
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad Guten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: LÄCKANDE PUMP
« Svar #12 skrivet: 30 november 2009, 23:53:48 »
var ute o granskade utedelen,efter läcka,hittade inget misstänkt där.

Däremot flerekopplingarna bakom innerdelen var oljiga?dom som kylnissen konade om.

Tror inte att pumpen läckte så mycket innan han var här,var ett mer långsamt förlopp.

Då pumpen tappade värmeförmågan under flera veckor,tills den börja larma för hög komp,temp

Tänkte på när kylnisse drog åt fleremuttrarna,så drog han åt allt va han orka.

Om jag inte missminner mig,så läste jag någonstans här på forumet,att dessa muttrar

bör åtdragas med moment? Risken är väl annars att man pressar sönder konan?

Ringde och pratade med mitt försäkringsbolag,dom delar min uppfattning att detta är ett

backjobb,och inte betala något,förren de gjort om jobbet.

Visste ni att avskrivnings tiden för en luft/luftvärmepump är 7år,ingen ersättning efter år 7?
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
SV: LÄCKANDE PUMP
« Svar #13 skrivet: 01 december 2009, 06:43:28 »
Är de så jäkla känsliga?? 5gr/år???

5 gr/år är min godkända känslighet på en sniffer.
ett tag var det tal om att sänka gränsen (tror det var 2 eller 3 gr/år)
bland annat Testos dektekterar 1gr/år
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Guten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: LÄCKANDE PUMP
« Svar #14 skrivet: 08 december 2009, 23:32:52 »
Så var det dags för nästa kylfirma och komma idag,denna gång fick jag ett fast pris på
provtryckning,läcksökning,vaccumsugning,återfyllning,800gr R410A,sedan beroende på
åtgärd extra $.
Det var som jag trodde,att den förra  kylnissen hadde dragit sönder ena flere konan, knUp
Någon ytterligare läcka hitta han inte.Han trodde att pumpen kunde ha någon liten läcka
Som pyser ut på 4-5år,inte så ovanligt enligt honom,svåra att hitta?nåväl han lova garanti
på jobbet iallafall,6mån,men han hadde glömt vågen hemma,så han fyllde på känn?
Verkar som han fyllt för mycket,kondenseringen verkar okej,men för liten underkylning
till förångningen,ingen frost på hela dan,ingen avfrostning?+3gr ute hela dan,droppar vatten
från förångaren hela tiden.suck
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!