Författare Ämne: Kall källare med enrörssystem  (läst 20852 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad rigumuse

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 254
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kall källare med enrörssystem
« Svar #30 skrivet: 08 december 2009, 21:49:14 »

Ja det stämmer att temperaturen på returvattnet styr VP-s värmecykel,  men detta  sker indirekt.  D.v.s.  styrdator räknar fram över och underskott i gradminuter. Dessa triggar igång respektive stänger av värmeproduktionen. När man ändrar värdet i  9.2.2 så ändras också styrdatorns parametrar för hur den räknar fram gradminuterna. Så det finns ingen automatik i att den också ökar på antalet starter. Den kan likväl förlänga tidsintervallet mellan start och stop.

I min maual står det  " kopplingsdiff styr VP till och frånslag på returgivare. Ett lägre värde ger tätare intervall mellan start och stopp. Mindre än 5°C skall undvikas"

Enligt den verkar den styra intervallerna men jag kan ju alltid testa. Min står redan på 5° C dessvärre. Te´star att ställa ner till 3°C till att börja med.
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.

Utloggad rigumuse

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 254
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kall källare med enrörssystem
« Svar #31 skrivet: 16 december 2009, 08:29:18 »
Har som jag sagt tidigare 3 slingor i mitt hus. Tror ju att flödet i källarslingan är för dåligt då jag inte får ur så mycket värme där. Igår stod jag och kände på returrören för att se vilken slinga det först kom tillbaka varmt vatten i och vad jag kände så verkar det vara just källaren som kommer tillbaka först och ganska snabbt också. Lite konstigt att den slingan man tror har sämst flöde kommer först. Samtidigt har i lla fall jag en teori om att dåligt flöde gör att vatten inte fylls i hela radiatorerna och därför går igenom slingan fort. Finns det nån anna förklaring till detta?
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.

Utloggad Jarlen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 403
  • Karma +0/-0
SV: Kall källare med enrörssystem
« Svar #32 skrivet: 16 december 2009, 09:10:27 »
Om du jämför ditt system med golvvärmeslingor. I ett sådant system så stryper man ner slingorna proportionellt efter dess längd, för att erhålla ungefär samma flöde i slingorna. Det kan vara liknande problem med ditt system. Du kanske har väldigt stor skillnad i längd på slingorna. Vatten tar alltid den lättaste vägen. Kanske bör du montera en strypventil i slutet av varje slinga, så att du kan trimma in flödena.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.

Utloggad rigumuse

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 254
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kall källare med enrörssystem
« Svar #33 skrivet: 16 december 2009, 13:49:15 »
Ja olika längd på slingorna har jag. Ena slingan på övervåningen kan inte vara mer är hälften av källarens slinga och golvvärmen vet jag inte riktigt hur lång den slingan är förhållande till källaren. Men som sagt så är det källarens värme jag har problem med och den verkar vaara snabb med att öka returtempen. golvvärmeslingan som tar längre tid på sig fungerar som den ska.
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.

Utloggad Jarlen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 403
  • Karma +0/-0
SV: Kall källare med enrörssystem
« Svar #34 skrivet: 16 december 2009, 14:18:53 »
Det är alltid den längsta slingan man behöver strypa mest. Så det blir till att åtminstone köpa en trimventil. Men bäst är det naturligt vis att ha en på varje slinga.
« Senast ändrad: 16 december 2009, 14:21:56 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.

Utloggad hulta

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 549
  • Karma +0/-0
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Kall källare med enrörssystem
« Svar #35 skrivet: 16 december 2009, 14:36:06 »
Det är alltid den längsta slingan man behöver strypa mest. Så det blir till att åtminstone köpa en trimventil. Men bäst är det naturligt vis att ha en på varje slinga.

Ursäkta men är det inte den kortaste slingan som behöver strypas mest??? Där går flödet snabbast igenom....
Men rätt med trimventiler.

Utloggad Jarlen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 403
  • Karma +0/-0
SV: Kall källare med enrörssystem
« Svar #36 skrivet: 16 december 2009, 15:13:52 »
Nej det är den långa som ska strypas in, eftersom det blir ett större tryckfall på en längre slinga

En strypning av den längre slingan, medför att vattnet kommer att cirkulera saktare i den. Vattnet stannar då en längre tid i varje radiator, vilket innebär att du också kommer att få upp temperaturen i källaren.
« Senast ändrad: 16 december 2009, 15:27:55 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.

Utloggad hulta

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 549
  • Karma +0/-0
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Kall källare med enrörssystem
« Svar #37 skrivet: 16 december 2009, 15:25:50 »
Nej det är den långa som stryps in. Det blir ett större tryckfall på en längre slinga.

Okej. :)

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7750
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Kall källare med enrörssystem
« Svar #38 skrivet: 16 december 2009, 15:37:37 »
Att man måste strypa den längsta slingan med det största flödesmotståndet mest, får du nog förklara lite bättre. Man brukar väl strypa in korta slingor mera för att få likartat temperaturfall över alla slingor. Har man en kort slinga som inte är instrypt kan den ju kortsluta hela systemet med på tok för höga returtemperaturer.
Blir inte elementen i källaren varma fast att returen är varm har du inget flöde genom dem, det beror troligen på att dom är endera strypta eller att ventilerna är stängda.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad rigumuse

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 254
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kall källare med enrörssystem
« Svar #39 skrivet: 17 december 2009, 08:12:57 »
Nja. det känns väl som jag inte har varm retur när elementen är kalla men det är klart att den lilla slingan har ju varmare retur än övriga. Men när alla slingor blandats ihop så känns den inte så varm längre. Jag har ju testat att strypa både golvvärmeslingan och lilla slingan uppe utan resultat. Kan ju testa att strypa den sista långa slingan i källaren istället och se vad som händer.

Michael: Vet du hur mycket vattenvolym du har i ditt hus?
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.

Utloggad rigumuse

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 254
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kall källare med enrörssystem
« Svar #40 skrivet: 17 december 2009, 08:29:25 »
Risken med att strypa min källarslinga är väl att de sista elementen på slingan blir då ännu kallare då flödet blir sämre. Dessutom så har jag ju enrörssystem med liten vattenvolym så man vill ju strypa så lite som möjligt då min pump startar så ofta den kan (var 15e minut)
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Kall källare med enrörssystem
« Svar #41 skrivet: 17 december 2009, 08:31:56 »
Du skall väl inte strypa den slinga du vill ha ökat flöde i?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Jarlen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 403
  • Karma +0/-0
SV: Kall källare med enrörssystem
« Svar #42 skrivet: 17 december 2009, 09:44:25 »
Rigumuse
Citera
Körde VP cirkulationspump på max till en början men har fått ställa ner den ett steg pga att jag fick missljud i min minischunt till golvvärmen pga för högt tryck. Om jag ställde ner cirkulationspumpen till den lägsta nivån sa VP ifrån på för låg returtemp. Hur som helst så var det samma problem i slutet på slingan även om jag hade cirkulationspumpen på max.

Har du fortfarande inte full fart på på pumpen?
Kan det vara så att just golvvärme slingan är felvänd?
Har du bypast vid minischunten?
Vad har du för vatten mängd i hela systemet?

Jag har också en golvvärmeslinga med minischunt (Virsbo pusch 10) och kör på full fart men har inga oljud.
Jag frågar detta för i mitt system är det helt omöjligt att köra på lägre läge än full fart. Då fick jag samma problem som du har. Har du inte bypast vid golvvärmeslingan så bör du ordna det, så du kan köra cirkulationspumpen på full fart.
« Senast ändrad: 17 december 2009, 09:53:12 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.

Utloggad rigumuse

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 254
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kall källare med enrörssystem
« Svar #43 skrivet: 17 december 2009, 11:29:01 »
Du skall väl inte strypa den slinga du vill ha ökat flöde i?

Nej det vill man ju inte göra. Jag vet ju inte säkert att det är mer flöde i källaren som är lösningen även fast mycket pekar mot det.
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.

Utloggad rigumuse

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 254
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kall källare med enrörssystem
« Svar #44 skrivet: 17 december 2009, 11:35:38 »
Jag har nu full fart på CP i VP då jag tagit bort det elektriska regleringen på golvvärmen. Nu ställer jag bara temp med mer returvatten till slingan för att inte få för varmt i golvvärmen. Missljudet är nu alltså borta då det var insläppet till schunten som lät. Nu är den alltid öppen.
Jag ska bypass vid minischunten och den är inte felvänd. Vattenvolymen är jag osäker på hur mycket det rör sig om.
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!