DT = Radiatorns medeltemp - Rumstemp
Alldeles riktigt Thumbsup
I mitt fall har jag 21 st. radiatorer som avger 11,6 kW vid DT30
(55/45/20 Framledningstemp/Returledningstemp/Rumstemp).
Min VP avger knappt 6kW. Då klarar den av att på kompressordrift generera ca 42 ºC på framledningen i teorin, vilket innebär ca -15 ºC. Vet att den också gör det i verkligheten, men det är nu i vinter med Logger2020 som jag verkligen får se när topptemperaturen nås.
Sen beror det ju också på hur välisolerat ditt hus är. 42 ºC kan klara -30 ºC i norr, men kanke bara -5 ºC längre söderut.
Har 113 liter vattenvolym i radiatorer och rör, vilket är på gränsen till för lite, men min VP är snudd på för liten så jag har inga problem med för korta gångtider och många starter.
Försök att leta upp avgivna effekter på liknande radiatorer hos t.ex. Purmo, Thermopanel, Lenhovda etc. för att bilda dej en uppfattning om vilka effekter de kan avge vid DT30. Den effekten (anser jag) bör täcka tillgänglig effekt på kompressor samt eltillskott (i mitt fall 5,8 kw + 2*3 kw = 11,8 kW).
Det allra viktigaste är nog att känna till vilken framledningstemp ditt hus behöver de kallaste dagarna.
Är dålig på golvvärme, men tror inte att den volymen kan räknas in som systemvolym. Har du en shunt där kan golvslingan som förmodligen behöver lägre värme stängas av trots att radiatorerna behöver värme = mindre volym.