Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: felkod h 05  (läst 2280 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Patrik99

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
felkod h 05
« skrivet: 24 oktober 2009, 22:30:55 »
Gick i morse ner ock kollade värmepumpen och då larmade den för H05 ? och den hade tappade allt tryck låg på noll nån som vet vad som kan vara galet? allt har fungerat kanon i 6 mån.

Utloggad Kaj

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: felkod h 05
« Svar #1 skrivet: 05 november 2009, 18:31:52 »
På Ahlsells hemsida finns teknisk manual som innehåller bl a felkoder. Adress: http://www.ahlsell.se/upload/kyl/D&S/1KCCservicemanual_co2_sve.pdf

På sidan 27 resp. 30 hittar du information öm felkoden H 05. Se även bifogad fil.

Utloggad Kaj

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: felkod h 05
« Svar #2 skrivet: 05 november 2009, 18:36:23 »
Den bifogade filen försvann tydligen. Kommer här.

Utloggad Patrik99

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: felkod h 05
« Svar #3 skrivet: 12 december 2009, 20:21:36 »
fyller bara på med lite mer vatten så trycket ökar sen slutar den att larma.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!