Kollar du med extern mätare? Kan ju vara fel på den inbyggda tempmätaren du kollar på? Är det HP som är den inbyggda tempmätaren förresten?
Citat från: maxsalomon skrivet 27 oktober 2009, 13:51:38ej Luddeno,Vad har du för laddpump? Har också 109 och samma värde på diff VP in/ut som du.Grundfos 25/40
ej Luddeno,Vad har du för laddpump? Har också 109 och samma värde på diff VP in/ut som du.
HejSmutsfilter borde ingå i en standardinstallation och sitter hos mig mellan elpannan och utedelen och ser ut såhär: http://www.maniarmatur.se/resize.asp?src=/Mani/images/shop/B5060102.jpg&w=250&s=Mani&f=B5060102.jpg
Jo jag vet, men den flödar ju dubbelt så mycket än vad som rekomenderas, sen står ecoair i stort sett på samma höjd som eco el, du menar att tryckhöjden skulle vara boven även fast den flödar mer än dubbelt så mycket som krävs?
Jag tog det bara ifrån spec, på pumpen.Menar du då att strömningsmotsåndet från rör, VP, skulle vara så högt att inte den skulle räcka till även fast den är specad till mer än dubbelt så mycke än vad kraven är?25/60 flödar ju bara 10l/min mera.
EcoEl + EcoAir 109Jo, radiator systemet sköljde jag ur.Problemet jag har är att högtryckspressostaten löser ut ibland, även fast det är bra flöde i laddpumpen, (då menar jag att pumpen räcker till enligt spec.) spelar ingen roll vilken hastighet den går på.testade igårkväll, 7 grader ute, körs den på 1an är det 8graders skillnad in/ut, kör jag på 3an är det 5 grader in/ut.
Är inte smutsfilter monterat i kretsen är det inte seriöst.!finns det ingen strypventil i kretsen är det inte seriöst, !den är lika viktig som mätutagen för kondensering / Förångning.ingen seriös firma kopplar med vinklar då man vet vad det gör för tryckfallet i kretsen .Bara för att det är 22cu i anslutning innebär inte det automatisk att det är dimensionen för rör mellan värme pump och panna .det ska sitta avluftare på alla hög punkter.en seriös firma installerar även referens termometrar .m-mc-c