0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.
Citat från: hplp skrivet 18 oktober 2009, 22:46:40Jo du, Fabror Sven, det är kanske så installatören också har tänkt. Vet inte om du försöker vara ironisk, men du kan väl inte på fullt allvar mena att det går att bestämma vad som är nollan i en stickproppsansluten apparat. Svenska stickproppar går som bekant att vända hur man vill i väggurtaget.Problemet är fortfarande att den ena strömledaren är i kontakt med jord. Lägg märke till att Sara beskriver att pumpen fungerar då stickkontakten sitter åt ett håll medan säkringen löser ut när hon vrider stickproppen.I det första fallet råkar den kortslutna strömledningen vara nollan och i det andra fallet blir den fas och säkringen löser ut. När hon kopplar in pumpen via jordfelsbrytare löser jordfelsbrytaren oberoende av hur stickkontakten vänds. Detta beror på att jordfelsbrytaren löser ut även när nolla och jord kopplas samman.Jag hävdar fortfarande att värmepumpen är livsfarligt felkopplad eller skadad och inte ska anslutas till elnätet.
Jo du, Fabror Sven, det är kanske så installatören också har tänkt.
JA man tycker att dom borde ha nog med säkerhet.men enligt servicegubbarna hade nog åskan gjort lite egna kopplingar i trafondärav 90v på jordplint ut till hushållen.Inte så skoj som tur var inte nog med amp för att vara dödande
Vart han självsanerad? Viktigaste parten glömd, PEN-ledaren är den sista som skall lossna/glömmas./A.
PEN ledaren: Känner inte till det ordet men förstår du menar jordledaren. Har det inpräntat jord jord jord jord sedan nolla nolla nolla sedan fasen tihi.....