Hej.
Jag har installerat en FHM-C6 shuntgrupp http://se.varme.danfoss.com/PCMPDF/VDULF107.pdf
Problemet är att den inte vill släppa in varmare vatten till golvvärmefördelaren än 32.4 C trots att jag ställer termostaten på max vilket enligt info ska tillåta 50 C. Returtemp från golvvärmen vid 32.4 C framledning är 29.2 C.
Framledningstemp till shuntggruppen låg vid injustering på 41C.
Varför stoppar det på 32.4 C ?
Kan det vara fel på termostaten?

Utloggad cheetah1

  • Knappast någon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Problem med shuntgrupp
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2009, 13:07:48 »
Kanske är nån form av stoppfunktion där, eftersom man inte ska ha varmare på golven än så. Är det trä-/laminatgolv ska man inte ha högre än 27.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad SHL

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Problem med shuntgrupp
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2009, 14:54:55 »
Borde ju inte vara något stopp då deras beskrivning av termostaen ser ut så här dvs 32.4 ºC borde vara vid 3.5 på ratten.


« Senast ändrad: 15 oktober 2009, 15:15:10 av SHL »

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Problem med shuntgrupp
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2009, 16:48:16 »
Har du varmare returvatten än tillopp? Och du har öppnat max? Tycker 33gr borde räcka på golvet..

/A.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad SHL

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Problem med shuntgrupp
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2009, 20:41:41 »
Nej nej, jag kanske formulerade mig lite svårtolkat
Citera
Returtemp från golvvärmen vid 32.4 C framledning är 29.2 C.
Vad jag menar är att framledningstemp är 32.4 C och returtemp är 29.2.
Ja det kanske ska räcka, men det kan kanske beror på hur djupt ner i betongen slingorna ligger osv. Men framförallt så vill jag att produkten ska fungera som det är specat.
« Senast ändrad: 16 oktober 2009, 23:25:13 av SHL »

Utloggad Plutus

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med shuntgrupp
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2009, 16:19:07 »
Det kanske beror på tryckfall i rör som hindrar, i så fall borde det märkas på om framledningen från huset ökar, så ökar även framledningen till golvet. Då är det inte ventilen som hindrar.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad SHL

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Problem med shuntgrupp
« Svar #6 skrivet: 02 november 2009, 12:38:39 »
Fixade detta. Den numrerade ratten satt fast med en insexskruv, lossade den och satte den där den skulle vara. Och nu stämmer alla lägen med de gradantal som är angivna.  ;D

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!