SV: Exakt vad är en shuntmotor till för?
« Svar #15 skrivet: 14 oktober 2009, 21:46:41 »
Nåt fel i styrningen låter det som, den ska stänga shunten helt när du stänger cirkpumpen.

Hur låter grejerna när du startar pumpen igen?

Du ska inte behöva koppla ur utegivaren, dessutom blev det ju värre av det.

Jag har iaf två gånger förklarat för dig varför det blir varmt trots att du har stängt cirkpumpen: shunten stänger inte, så det blir självcirkulation till elementen.
« Senast ändrad: 14 oktober 2009, 21:48:34 av cheetah1 »
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad alexxx

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Exakt vad är en shuntmotor till för?
« Svar #16 skrivet: 14 oktober 2009, 21:49:35 »
Nåt fel i styrningen låter det som, den ska stänga shunten helt när du stänger cirkpumpen.
Jag undrar varför cirkpumpen inte slutar att gå när jag stängt av den i manöverpanelen?
Varför slutar shunten låta när jag kopplar ur utetempgivaren?

Nu har jag kopplat ur cirkpumpen och shunten i eldelen i manöver panelen, skall allt fungera nu som jag vill ?
Alltså endast värme till varmvattnet...

Mvh Alex

Utloggad alexxx

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Exakt vad är en shuntmotor till för?
« Svar #17 skrivet: 14 oktober 2009, 21:55:01 »
Nåt fel i styrningen låter det som, den ska stänga shunten helt när du stänger cirkpumpen.

Hur låter grejerna när du startar pumpen igen?

Du ska inte behöva koppla ur utegivaren, dessutom blev det ju värre av det.

Jag har iaf två gånger förklarat för dig varför det blir varmt trots att du har stängt cirkpumpen: shunten stänger inte, så det blir självcirkulation till elementen.
hänger med på allt du säger, dock så har jag nog förklarat lite fel möjligen, efter att jag kopplade ur utetempgivaren så slutade den att låta, dock så vred sig shuntblandningen på max värme, men den lät ingenting.

Utloggad cheetah1

  • Knappast någon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Exakt vad är en shuntmotor till för?
« Svar #18 skrivet: 14 oktober 2009, 23:46:44 »
Okej, gör såhär: Sätt vredet på frontpanelen i "R".
Tryck in shuntvredet och vrid det längst till vänster (mest blått).

Pannan bör göra varmvatten ändå, men all automatik är bortkopplad.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Exakt vad är en shuntmotor till för?
« Svar #19 skrivet: 16 oktober 2009, 10:44:43 »
Pumpen kan vara kopplad utanför reglercentralen, och alla regler centraler styr ut full värme om yttergivaren tars bort, bra för sabotage, så att inte hela allt fryser sönder.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!