Hej,
Jag har en del funderingar angående gångtiden på min LVP.
10 starter och 10 timmar gångtid per dygn i snitt denna vecka.
ute tempen har väl legat runt 0 ºC eller 1 ºC
145 kvadratmeter villa i 2 plan med shunt automatik inställd på 20 ºC
Jag kör pumpen mot en 500 liters ackumulatortank men varmvatten slinga i (21 meter)
tanken håller 50ºC i topp och botten.
Duschvattnet räcker mer än väl.
Är 10 starter på 10 timmars gångtid OK, jag ökade diff temperaturen från 5 till 6 ºC så den får kallna från 50 till 44ºC innan den startar igen.
hoppas detta kan påverka antal starter något.
Den stannar och frostar av ibland helt utan anledning kan tyckas.(inte tillstymmelse till isbildning på batteriet)
Jag har ju inte direkt stått vid pumpen i 10 timmar så jag vet inte hur ofta den stannar för avfrostning och hur ofta den stannar för uppnådd temperatur.
men jag antar att det räknas som en start ändå.
Sedan undrar jag om det går att använda avstängningskranen som är monterad på returröret från pumpen som strypning av circulationen.
Det är så att cirkpumpen har 3 hastigheter men 1 är för lite då hinner inte pumpen bli av med värmen utan stannar istället.
läge 2 så är det bara mellan 2,6-3.6 ºC skillnad på in och utlopps temp.
skulle gärna vilja strypa flödet lite för att få upp temperaturen, men är orolig att pumpen skall ta skada.
det kanske inte har någon betydelse i långa loppet.
Jag tror inte jag har fattat det här med värmepump ännu.