1. Hoppas rumsgivare är installerad, annars beställ, ca 300:-.
Fördelar: Jämnare värme, lägre temperatur till radiatorer, färre start/ stopp.
2. Börja med en låg kurvinställning och höj vid behov.
3. Ha koll på temeraturdifferensen GT9 och GT8, det är temp till värmepumpen respektive temp från värmepumpen. Differensen bör vara under 7 grader, är den högre behöver cirkulationspumpen höjas eller filtret rensas.
För att läsa GT8 och 9 måste du först logga in under service och hålla knappen intryckt så du kommer in i avancerad meny.
För stor differens medför onödigt höga temperaturer (läs tryck) med förhöjd strömförbrukning och lägre cop.