Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Shuntventilen öppnar inte, Ecoel + Ecoair 105  (läst 9273 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Nick

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 96
  • Karma +0/-0
Shuntventilen öppnar inte, Ecoel + Ecoair 105
« skrivet: 11 oktober 2009, 12:45:07 »
Vi har haft vår Ecoel + ecoair inkopplad sedan juni -09. Jag har pysslat en del med att hitta optimala inställningar och anläggingen har hittills funkat mycket bra. I helgen fick vi dock problem att få upp värmen i huset. I lördags morse hade vi 17,5 grad enligt inomhusgivaren (inställt börvärde 20,5 grad). Pannan har med pumpens hjälp jobbat upp en god temperatur i nedre delen (kring 49 grader), framledningen låg på 47 grader (börvärde 32). MEN... ingen värme shuntades ut i värmesystemet. Efter att ha samtalat med installatören och konsulterat manualen ökade jag shuntventilen manuellt och efter ett antal timmar hade vi det varmt och gott i huset igen.
I natt händer samma sak! Kl 6 vaknar vi och tycker att det är svalt. Inomhusgivaren står då på 19 grader, trots börvärdet på 20,5. Pumpen har troligen precis gjort en körning och värdena såg ut som igår morse - men ingen värme shuntas ut i systemet! Återigen ställer jag upp shunten manuellt och några timmar senare har vi ok inomhustemperatur.

Har någon av er varit med om något liknande? Inte kan väl shuntventilen ha gått sönder/börjat strula redan - anläggningen är ju knappt inkörd?!

(Jag har varit noga med att reglerratten till shuntventilen inte fastnat i intryckt läge efter mina manuella justeringar)
Tacksam för tips! / Nickan
 
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.

Utloggad skuggan_pm

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Shuntventilen öppnar inte, Ecoel + Ecoair 105
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2009, 12:59:54 »
Hej

Hur lång fördröjning har du ställt in på shunten? 240 minuter=öppna aldrig shunten. Kan vara en ide att prova.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish

Utloggad Nick

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 96
  • Karma +0/-0
SV: Shuntventilen öppnar inte, Ecoel + Ecoair 105
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2009, 13:10:00 »
Fördröjningen var tidigare inställd på 60 minuter. Jag justerade detta till 30 minuter igår - i hopp om att det skulle hjälpa. Om jag förstår saken rätt så handlar fördröjningen om hur lång tid det ska gå innan vatten från pannans övre del shuntas ut i systemet. Rätt?
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29884
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Shuntventilen öppnar inte, Ecoel + Ecoair 105
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2009, 14:42:25 »
Vad visar utegivaren?
Stämmer denna med verklig utetemp?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Shuntventilen öppnar inte, Ecoel + Ecoair 105
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2009, 14:53:02 »
Fördröjningen var tidigare inställd på 60 minuter. Jag justerade detta till 30 minuter igår - i hopp om att det skulle hjälpa. Om jag förstår saken rätt så handlar fördröjningen om hur lång tid det ska gå innan vatten från pannans övre del shuntas ut i systemet. Rätt?

Yes, det är rätt uppfattat. Jag har också min satt till 30min.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Shuntventilen öppnar inte, Ecoel + Ecoair 105
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2009, 15:45:11 »
Vi har haft vår Ecoel + ecoair inkopplad sedan juni -09. Jag har pysslat en del med att hitta optimala inställningar och anläggingen har hittills funkat mycket bra. I helgen fick vi dock problem att få upp värmen i huset. I lördags morse hade vi 17,5 grad enligt inomhusgivaren (inställt börvärde 20,5 grad). Pannan har med pumpens hjälp jobbat upp en god temperatur i nedre delen (kring 49 grader), framledningen låg på 47 grader (börvärde 32). MEN... ingen värme shuntades ut i värmesystemet. Efter att ha samtalat med installatören och konsulterat manualen ökade jag shuntventilen manuellt och efter ett antal timmar hade vi det varmt och gott i huset igen.
I natt händer samma sak! Kl 6 vaknar vi och tycker att det är svalt. Inomhusgivaren står då på 19 grader, trots börvärdet på 20,5. Pumpen har troligen precis gjort en körning och värdena såg ut som igår morse - men ingen värme shuntas ut i systemet! Återigen ställer jag upp shunten manuellt och några timmar senare har vi ok inomhustemperatur.

Har någon av er varit med om något liknande? Inte kan väl shuntventilen ha gått sönder/börjat strula redan - anläggningen är ju knappt inkörd?!

(Jag har varit noga med att reglerratten till shuntventilen inte fastnat i intryckt läge efter mina manuella justeringar)
Tacksam för tips! / Nickan
 

Jag förstår inte riktigt. Du säger att shunten inte öppnar, men du har ju 49º i nedre pannan och ett börvärde på 32º på framledningen samtidigt som du har en framledningstemperatur på 47º.
Då kan du väl inte förvänta dig att shunten ska börja räkna ner, du har ju högre temp i nedre pannan än vad framledningen vill ha. Shunten ska ju inte börja öppna förrän du har lägre temp än 32º i nedre pannan, om börvärdet är så lågt på framledningen. Shunten ska inte börja öppna så länge nedre pannan är tillräckligt varm för framledningens behov.

//Ronnie
« Senast ändrad: 11 oktober 2009, 15:48:00 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Nick

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 96
  • Karma +0/-0
SV: Shuntventilen öppnar inte, Ecoel + Ecoair 105
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2009, 16:20:13 »
ERP, jag börjar tro att jag missförstått shuntventilens funktion  :)

Mitt dilemma är att jag inte får ut någon värme överhuvudtaget i värmesystemet. Ledningarna till golvvärmen är kalla liksom radiatorerna. Och detta trots att inomhustemperaturen är lägre än sitt börvärde. Jag trodde att shuntventilen vid detta tillfälle skulle öppna... är jag ute och cyklar?
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.

Utloggad Nick

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 96
  • Karma +0/-0
SV: Shuntventilen öppnar inte, Ecoel + Ecoair 105
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2009, 16:23:39 »
Vad visar utegivaren?
Stämmer denna med verklig utetemp?

I morse visade utegivaren på 2 plusgrader (om jag minns rätt, jag var ganska nyvaken när jag stod och stampade vid pannan). Jag har ingen bra utomhustermometer på den sidan av huset, men min uppfattning är att det stämmer skapligt (+- någon grad).

På vilket sätt kan det påverka, menar du?
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Shuntventilen öppnar inte, Ecoel + Ecoair 105
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2009, 16:37:37 »
Pannan shuntar ut vatten från nedre pannan och övre pannans vatten är då bara till för att slutvärma varmvattnet. Om temperaturen i nedre pannan inte är tillräckligt hög för att klara börvärdet på framledningen, börjar shuntfördröjningen att räkna ned, för att öppna mot övre pannan. När nedräkningen har nått det inställda värdet, får framledningen vatten även från övre pannan, och om nedre pannan blir tillräckligt varm igen, stänger shunten mot övre pannan, och öppnar först efter en ny nedräkning om det inte är varmt nog i nedre pannan.

Eftersom du har 47º på framledningen, kan det inte ha med shuntfördröjningen att göra, det måste bero på något annat. Det finns ju en viss tröghet i systemet, som gör att det kan ta lite tid innan pannan reagerar på vad innegivaren visar. Det verkar som om det blir varmt i huset efter ett tag i varje fall. Men har du 47º på framledningen ska ju radiatorer och rör  vara i stort sett lika varma, och hålla runt 40º när de närmar sig pannan på returen.

//Ronnie
« Senast ändrad: 11 oktober 2009, 16:44:11 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Nick

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 96
  • Karma +0/-0
SV: Shuntventilen öppnar inte, Ecoel + Ecoair 105
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2009, 17:01:07 »
Pannan shuntar ut vatten från nedre pannan och övre pannans vatten är då bara till för att slutvärma varmvattnet. Om temperaturen i nedre pannan inte är tillräckligt hög för att klara börvärdet på framledningen, börjar shuntfördröjningen att räkna ned, för att öppna mot övre pannan. När nedräkningen har nått det inställda värdet, får framledningen vatten även från övre pannan, och om nedre pannan blir tillräckligt varm igen, stänger shunten mot övre pannan, och öppnar först efter en ny nedräkning om det inte är varmt nog i nedre pannan.

Eftersom du har 47º på framledningen, kan det inte ha med shuntfördröjningen att göra, det måste bero på något annat. Det finns ju en viss tröghet i systemet, som gör att det kan ta lite tid innan pannan reagerar på vad innegivaren visar. Det verkar som om det blir varmt i huset efter ett tag i varje fall. Men har du 47º på framledningen ska ju radiatorer och rör  vara i stort sett lika varma, och hålla runt 40º när de närmar sig pannan på returen.

//Ronnie

Det låter både rimligt och klokt. Mitt problem är att trots att pannan hävdar att jag har 46-47 grader i framledningstemperatur så har jag kall framledning (jag har golvvärmeslingornas framledningar precis vid pannan och även en radiator - båda var iskalla vid tillfället). Vet du, eller någon annan, var/hur tempen på framledningen mäts, dvs var pannan får uppgiften ifrån?
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Shuntventilen öppnar inte, Ecoel + Ecoair 105
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2009, 17:13:41 »
hej.
går radiator pumpen?  låter som shunten öppnar men ingen cirkulation.

//Pontus
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Shuntventilen öppnar inte, Ecoel + Ecoair 105
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2009, 17:30:38 »
Hej

Pontus har kanske lösningen. Normalt mäts framledningstemperaturen strax efter cirkulationspumpen.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Nick

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 96
  • Karma +0/-0
SV: Shuntventilen öppnar inte, Ecoel + Ecoair 105
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2009, 17:54:41 »
hej.
går radiator pumpen?  låter som shunten öppnar men ingen cirkulation.

//Pontus

Ja, jag vill minnas att det stod radiatorpump = till i morse (och även igår).
Men... installatören var här i torsdags för att trimma in cirkulationen efter att han kopplat in två golvvärmeslingor i början av veckan. Det kan kanske vara så att han har ställt ned cirkulationspumpen FÖR mycket... (om det nu är möjligt)

Men det är en sak jag fortfarande inte förstår:
Om radiator/cirkulationspumpen är för lågt ställd, hur kan det då komma sig att jag får värme i systemet när jag vrider upp shuntventilen manuellt?
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Shuntventilen öppnar inte, Ecoel + Ecoair 105
« Svar #13 skrivet: 11 oktober 2009, 18:03:44 »
hej.
går radiator pumpen?  låter som shunten öppnar men ingen cirkulation.

//Pontus

Ja, jag vill minnas att det stod radiatorpump = till i morse (och även igår).
Men... installatören var här i torsdags för att trimma in cirkulationen efter att han kopplat in två golvvärmeslingor i början av veckan. Det kan kanske vara så att han har ställt ned cirkulationspumpen FÖR mycket... (om det nu är möjligt)

Men det är en sak jag fortfarande inte förstår:
Om radiator/cirkulationspumpen är för lågt ställd, hur kan det då komma sig att jag får värme i systemet när jag vrider upp shuntventilen manuellt?

det sitter en säkring till radiatorpumpen innanför fronten på eco el.

/Pontus
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Shuntventilen öppnar inte, Ecoel + Ecoair 105
« Svar #14 skrivet: 11 oktober 2009, 18:13:06 »
Även om cirkpumpen går på det lägsta läget, skulle du få värme på systemet. Det verkar som om det är stopp på något sätt i radiatorkretsen, antingen att pumpen inte snurrar ( kan du inte känna eller lägga örat till den och avgöra om den går, eller av någon annan anledning. Det är ju märkligt att du kan få värme genom att shunta manuellt om nu pumpen står still. Kanske är det något skumt med shuntventilen.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!