Har nu haft min nibe 1225-8 i ett år och tänkte dela med mig av lite uppgifter,kommentera gärna.
Starter 6208
Vp-tid 3448 timmar
Ts-tid 19 timmar
Total el-förbrukning inkl. hushålls-el 11372kwh
kurvlutning 8 (-1)
vv-start och stopp. sommar 38-52 vinter 44-54
Gradmin -160
Inomhustemp ca 21 grader
Tycker att jag kom ner bra från att ha ca 17000 med min gamla vp.
Har ett ganska lite volym i mitt värmesystem ska tilläggas.
Värmer 107+109kvm en-plan+källare hus från 1966 så isolering i källaren finns inte. Dessutom värmer jag garage på 30kvm till ca 15 grader.
Har en insats som jag eldar ca 2 kubikmeter ved i varje vinter.
Hoppas nu att mitt gamla borrhål håller i vinter igen det är ju bara 100m fast dränerat pga flöde.
Tar gärna emot ris och ros ang.inställningar etc.
Flyttar snart till ett nytt hus så några investeringar är inte att tänka på.
Mvh karlstapöjk