Delta över VP på vattensidan ger inte så mycket info tycker jag.Beroende på gas och andel hetgasenergi på högtryckssidan är det en parameter som, tycker jag, inte är användbar utan hetgaskylare. Den är däremot mycket viktig för övehettningen från förångaren men det är i köldmediet. Om du vill mäta något viktigt i pumpens köldmediekrets så mät temperaturen på kölmedieröret direkt efter förångaren och direkt efter oljeavskiljaren. Direkt på kopparrören. Se upp för fläkten bara!Sjunker temperaturen på denna korta väg är det fortfarande något som kokar, men långsamt. Dvs mycket troligt en gas-oljeblandning där gasen bra långsamt tar sig ur oljan. Stiger temperaturen något är det som det skall då energi tillförs.Är temperaturen konstant och nästan som utetemperaturen har du antagligen inget köldmedieflöde att tala om.Stiger temperaturen mycket har du lite mer flöde men inte tillräckligt.Alternativ metod:Har du IR mätare kan du mäta oljeavskiljarens temp mha Ir mätaren och jämföra med D4 värdet i check menyn. Lyckat till.