Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Kalla radiatorer i halva huset - vad göra?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Kalla radiatorer i halva huset - vad göra? (läst 10005 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Kristoferm
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Karma +0/-0
Kristoferm
SV: Kalla radiatorer i halva huset - vad göra?
«
Svar #15 skrivet:
27 september 2009, 14:36:44 »
Citera
Ja, inloppsröret är varmare. Men hos mig ser det inte riktigt ut som på bilden. Mitt inloppsrör sitter s.a.s. närmast radiatorn, medan returen är ett steg ut. Det är markerat med pilar så jag vet vilket som är vilket. Alltså, som sagt, stigaren är varmare.
Loggat
digitalrobert
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
Kön:
digitalrobert
SV: Kalla radiatorer i halva huset - vad göra?
«
Svar #16 skrivet:
27 september 2009, 14:45:16 »
Citera
Ok, skum lösning att stigare och retur korsas i ventilen i så fall - framledning från vp ska ju in i toppen av radiatorn.
Vet du vilket fabrikat det är på kopplen?
Loggat
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20.
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh
Kristoferm
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Karma +0/-0
Kristoferm
SV: Kalla radiatorer i halva huset - vad göra?
«
Svar #17 skrivet:
27 september 2009, 14:56:05 »
Citera
Tror att det är Danfoss (i vart fall är termostatet Danfoss). Ser ut ungefär som den som finns på bilden till höger i denna länk:
http://se.varme.danfoss.com/Content/84d7e219-c689-42df-bdaf-25696ff5b5ca_MNU17399006_SIT60.html
Skruvar jag på muttern på höger sida (alltså höger om returen) finns en skruv därunder. Vet ej vad denna har för funktion.
Loggat
cougar
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
Kön:
koppar är fint
cougar
SV: Kalla radiatorer i halva huset - vad göra?
«
Svar #18 skrivet:
27 september 2009, 15:03:07 »
Citera
under skruven till höger sitter avstängningen, om den skruvas i botten går det att ta bort radiatorn. är du säker på att det är pilar på ventilkroppen? jag har aldrig sett ett danfosskoppel med returen ytterst.
Loggat
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!
digitalrobert
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
Kön:
digitalrobert
SV: Kalla radiatorer i halva huset - vad göra?
«
Svar #19 skrivet:
27 september 2009, 15:11:00 »
Citera
Det är avstängningen mot radiatorn, vrid lite försiktigt på skruven och se om flödet ökar.
Om jag tolkar bilden på sidan 5 rätt här:
http://danfoss.ipapercms.dk/Heating/AutoGen/EDTUN107/?ForceLanguage=sv
så bör skruven vridas helt motsols för att vara fullt öppen.
Som alltid: ingrepp görs på egen risk.
Du ser även flödesriktningarna i dokumentet, dvs inloppsrör ska vara "längst till höger" enligt tidigare resonemang.
Ser att ovanstående redan svarats på, sorry cougar.
«
Senast ändrad: 27 september 2009, 15:12:46 av digitalrobert
»
Loggat
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20.
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh
Kristoferm
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Karma +0/-0
Kristoferm
SV: Kalla radiatorer i halva huset - vad göra?
«
Svar #20 skrivet:
27 september 2009, 15:38:52 »
Citera
Ok, nu har kollat skruvarna på sidan. I samtliga element (både de på den fungerande sidan och på den andra sidan) är skruvarna fullt utskruvade, d.v.s. dragna så långt motsols som det går. Bör väl innebära att ventilerna är öppna?
Skumt det här tycker jag. Som sagt, framledningen på den tidigare icke-fungerande sidan är nu rejält varm och den första radiatorn på slingan (som f.ö märkligt nog ligger på ovanvåningen) har viss värme. Bara att vänta ytterligare och se vad som händer?
Och kopplingarna ser tyvärr ut som jag sade. D.v.s. pil upp på kopplingen närmast radiatorn och pil ner på kopplingen ett steg ut. Sen vet jag som sagt inte om det är Danfoss - det är bara termostaten jag har fabrikat på.
Loggat
digitalrobert
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
Kön:
digitalrobert
SV: Kalla radiatorer i halva huset - vad göra?
«
Svar #21 skrivet:
27 september 2009, 15:50:12 »
Citera
Ja då bör det ju vara fullt blås genom ventilerna.
Öppna ett element på slingan som fungerar och känn efter vilket rör som blir varmt först.
Loggat
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20.
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh
Kristoferm
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Karma +0/-0
Kristoferm
SV: Kalla radiatorer i halva huset - vad göra?
«
Svar #22 skrivet:
27 september 2009, 16:03:35 »
Citera
digitalrobert - Provade detta. Det rör som blir varmt är det närmast radiatorn, alltså det som enligt pilarna är framledningen/stigaren.
Loggat
digitalrobert
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
Kön:
digitalrobert
SV: Kalla radiatorer i halva huset - vad göra?
«
Svar #23 skrivet:
27 september 2009, 16:08:45 »
Citera
Ok, då var det som du sa hur märkligt det än lät.
Som cougar var inne på: har du plockat av termostaten på ett element som är kallt och kontrollerat så att nålen fjädrar tillbaka efter du tryckt in den?
Loggat
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20.
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh
Kristoferm
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Karma +0/-0
Kristoferm
SV: Kalla radiatorer i halva huset - vad göra?
«
Svar #24 skrivet:
27 september 2009, 16:36:44 »
Citera
Har nu haft av termostaten och motionerat "piggen" i samtliga element på den dåligt fungerande sidan av huset. Tycks inte vara något problem där - alla hoppade tillbaka fint efter att jag tryckt in piggen.
Mystiskt det här. Andra teorier? Kan det hjälpa att höja trycket på pannan? Jag ligger redan på 1,2 bar så det finns ju inte mycket utrymme.
Loggat
Rdx
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 3640
Karma +5/-8
Rdx
SV: Kalla radiatorer i halva huset - vad göra?
«
Svar #25 skrivet:
27 september 2009, 17:28:19 »
Citera
Har du luftat radiatorerna?
Loggat
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
cougar
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
Kön:
koppar är fint
cougar
SV: Kalla radiatorer i halva huset - vad göra?
«
Svar #26 skrivet:
27 september 2009, 17:32:20 »
Citera
kom på en sak, om det är danfosstermostater så brukar det finnas en liten justeringsring som sitter vid nålen(runt nålen) den går och dra ut och justera, kolla så dom står på 7
Loggat
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!
Kristoferm
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Karma +0/-0
Kristoferm
SV: Kalla radiatorer i halva huset - vad göra?
«
Svar #27 skrivet:
27 september 2009, 18:33:23 »
Citera
Ridax - ja, radiatorerna luftade. Jämn vattenstråle.
cougar - ok, är inte riktigt säker på att jag förstår var du menar men jag skall kolla.
Loggat
cougar
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
Kön:
koppar är fint
cougar
SV: Kalla radiatorer i halva huset - vad göra?
«
Svar #28 skrivet:
06 oktober 2009, 15:37:18 »
Citera
Hej!
Idag monterade jag ett gäng radiatorer och det visade sig att jag fått fel koppel, jag hade fått koppel till enrörssytem och dom såg ut precis som de du beskrev med tilloppet närmast radiatorn.
Vet du om du har enrörssystem, eller kan det tänkas att det sitter fel koppel monterade hos dig?
Loggat
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Kalla radiatorer i halva huset - vad göra?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 980
dolda: 0
användare: 3
Användare online
:
Smurfen.
Heat?
BiggerDigger
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info