Författare Ämne: Skenande framledningstemp IVT490/Bosch EHP 2.0 EW  (läst 5228 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad alinder

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
Skenande framledningstemp IVT490/Bosch EHP 2.0 EW
« skrivet: 06 september 2009, 08:49:25 »
Jag skaffade under sommaren en Bosch EHP 2.0 EW, som vad jag förstår är identisk med IVT490.
Igår tänkte jag dra igång det på allvar inför hösten och kopplade in innegivare och aktiverade den via servicemenyn.
På kvällen verkade allt bra, men i morse kom jag upp i ett varmt hus, trots att jag ställt önskad temp på 18 grader så hade pumpen kört ut full värme i radiatorer hela natten och innetemp var uppe i 27 grader. Framledningstemp var uppe i 49 grader och ökande.
Jag blev lite stressad och aktiverade sommardrift (dvs ingen fortsatt produktion av värmevatten) men det slog inte heller igenom förrän jag bröt strömmen och satte på igen.

Någon som känner igen detta?

Annan fråga: när man har rumsgivare, spelar det då någon roll vilken värmekurva man väljer? Styr pumpen inte bara på innegivare eller klarar den att kombinera med utegivarens värde också?

Utloggad cheetah1

  • Knappast någon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Skenande framledningstemp IVT490/Bosch EHP 2.0 EW
« Svar #1 skrivet: 06 september 2009, 11:58:31 »
Vet inte hur det fungerar i värmepumpens styrning, men våran shuntautomatik går efter kurvan med utetempen när rumsgivaren indikerar att det behövs värme. När den slår ifrån så sänker automatiken framledningen 10 grader.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Skenande framledningstemp IVT490/Bosch EHP 2.0 EW
« Svar #2 skrivet: 06 september 2009, 15:42:22 »
Tittade i manualen och måste säga att det inte står så mycket om rumsgivare för frånluftsvärmepumen

men är det inte någolunda samma som för tex L/V värmepump?
att men först måste gå in i service meny och aktivera givaren (vilket op har gjort)
därefter i avancerad meny gå till värme
bläddra till rumsgivar inställningar (under detta görs inställningarna)
bläddra till rumstemperatur (sätt vilken temp som du skall ha i rummet)
bläddra till förändringsfaktor (värd hur mycket givaren skall påverka, 5 betyder att om innegivar 1°C för varm då blir framledning 5°C lägre)
bläddra till blockeringstid (tiden som rumsgivaren är blockerad efter tex semesterinställning)



« Senast ändrad: 06 september 2009, 15:48:09 av Lmf »
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Kjelleb

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Skenande framledningstemp IVT490/Bosch EHP 2.0 EW
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2010, 17:49:09 »
Jag har de senaste veckorna haft problem med att min IVT490 skiftat väldigt mycke i framledningstemperatur. Med följd att inomhustemperaturen skiftat mellan för varm och för kallt.

Blev misstänksam på shuntventilen för den stod alltid antingen i max eller min-läge :-\. Jag skruvade bort fronten på den och mätte spänningarna på de tre anslutningsledningarna på kretskortskontakten i shunten och märkte att det blixtrade till vid motståndets ena lödfäste ??? i kretskortet och samtidigt surrade shuntmotorn igång. Stängde av hela anläggningen och lossade kortet och lödde om motståndet (misstänker att det var en kallödning). Skruvade ihop det hela och nu går allt perfekt igen.  8)

Utloggad napmil

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Skenande framledningstemp IVT490/Bosch EHP 2.0 EW
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2010, 10:38:06 »
hej

problemet kan bero på att shunten hängt sig. Kolla bara så att ingen har råkat ställa shunten i ett manuellt läge, dvs i det läge som du kan vrida på ratten för under drift ska ratten vara stum. Du ska alltså inte kunna vrida på den...

Har du otur så är det kontaktorn på kraftkortet som spökar men det låter högst ossanolikt då du har en ny VP...  :o
Men då behöver du i så fall byta kortet....


Utloggad HIZ

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Skenande framledningstemp IVT490/Bosch EHP 2.0 EW
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2010, 12:01:25 »
Annan fråga: när man har rumsgivare, spelar det då någon roll vilken värmekurva man väljer? Styr pumpen inte bara på innegivare eller klarar den att kombinera med utegivarens värde också?

Värmekurvan påverkar i högsta grad framledningstemperaturen i mitt fall, men då har jag som sagt simulerat 0 ºC på utegivare.
Har man två givare så räknar styrkortet ganska intelligent på två värden och skaffar sig en åsikt om framledningstemperatur, börvärde.

Det har inte blivit av att testa helt utan utegivare men rimligen borde styrkortet då strunta i vilken reglerkurva man valt.
Det kan du ju kontrollera genom att kolla börvärdet, öka kurvan några steg och sen avläsa börvärdet. Spelar ingen roll vilket börvärde dvs för vilken utetemperatur.
« Senast ändrad: 08 oktober 2010, 12:04:10 av HIZ »
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!