Men 6H VV-tid låter mycket, väldigt mycket?
Pratade med IVTs kundservice med och deras svar var att det inte var så onormal och berodde på att huset var nytt och det tar ett tag att driva ut fukt mm under plattan.
Du bör föresten ställa upp bägge cirkpumparna ett snäpp. 7°-8° diff på varma (GT8-GT9) och 3°-4° på kalla sidan (GT10-GT11). Bör kollas igen när värmesäsongen börjar, och då vid värmedrift. Justera gärna ner VV-temp till 46° också, i alla fall ett dygn för test.
Byggdes inte grannens identiska hus samtidigt?
Du ser inte ut att ha någon bypass på golvslingefördelaren. Med alla radiator/golvvärmeventiler stängda, så går det nog varmt i kombitankens cirkulationspump.
Att ventilerna öppnar olika har inget med värmepumpen att göra, bara med rumstemperaturerna
Citat från: Lexus skrivet 05 augusti 2009, 16:59:27Du ser inte ut att ha någon bypass på golvslingefördelaren. Med alla radiator/golvvärmeventiler stängda, så går det nog varmt i kombitankens cirkulationspump. Kan det medföra några problem? Bör jag installera en bypass?