Författare Ämne: Har det blivit ngn klarhet om man fÃ¥r dra brinelösning inomhus i pex ?  (läst 6795 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Hej,

Läste precis lite här http://www.armatec.se/upload/handbocker/V%C3%A4tskeburen_kyla_2008_low.pdf

På sidan 12-13 står det att enligt sprängämnesinspetionens bestämmelser att koncentrationen av alkoholer inte får överstiga 30% för att klassas som icke brandfarlig.

Du kanske kan lyssna mer med sprängämnesinspektionen.

/Sune73
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad PerJ

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 264
  • Karma +0/-0
Hej,

Rotade lite i detta för några år sedan i samband med byggnation av ett antal lite större bergvärmeanläggningar, 100-200 kW VP effekt.

29% etanol klassas inte som brandfarligt eftersom flampunkten är över 30 ºC. Man ska dock veta att man byter brandklass om arbetstemperaturen närmare sig flampunkten och då betraktas det som brandfarligt. Så använder man sprit i solfångaren så ökar installationskraven med avseende på brand.

Rent generellt så får inte ledningar med plast användas inomhus.

Om man inte ändrat de senaste åren så är det sprängämmnesinspektionen/räddningsverkets regelverk som gäller.

En sak minns jag, regelverket är krångligt, och jag misstänker att många anläggningar i verkligheten inte uppfyller lagkraven.

PerJ

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!