Pump värmebärare.. vad ska den ligga på egentligen?Jag justerade in alla radiatorer efter installationen som innebar 7-8 lägre ut än in på dessa. Att jag har ett hus som gör av med en hel del energi och just nu ca: 50° ut till radiatorerna. Vad händer om jag "dribblar" med pumpen ut till radiatorerna? Den har jag aldrig rört utan bara ökat den till "hålet" från 75% till 100 för få vettigare delta där (det skiljer nu 3,5-3,7 grader mellan in och ut)Är det i mitt fall läge nått att tänka på att minska på den pumpen ut från NIBEn?Jag har sen första början monterat den mätare som Rickard säljer som säger jag ligger på ett flöde 18-20 l/min.
Nominellt flöde på värmesidan är ca 10-15 lpm beroende på storleken på VP'n, så du skulle kunna minska flödet lite. Vad har du för delta-T på värmebäraren vid VP'n?50 grader framledning redan nu bådar inte gott inför vintern...
Du bör ligga på ett delta runt 7 grader på varma sidan när vp gått en stund och det justeras med hastigheten på cp och det är läge värme som ska justeras läge ekonomi avser när kompressorn står och brukar ställas lika eller lägre. 1245 har en inbyggd usb loggning om du använder den så ser man hur vp går och vad som behöver justeras. Lägg gärna in loggen på forumet om du inte vet hur man läser den.
1245 har en inbyggd usb loggning om du använder den så ser man hur vp går och vad som behöver justeras. Lägg gärna in loggen på forumet om du inte vet hur man läser den.
Tycker allt ser helt ok ut