Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: problem: får inte till Start / stopp på Optima 600 m Rego 800  (läst 3781 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad DaJo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
Hej alla,
mitt första inlägg i detta eminenta forum  :) Månne jag få rätsida på mitt lilla problem iom detta inlägg  Sc:,h

Jag har som ämnet antyder en optima 600 och en rego 800. Dessa har som enda uppgift att värma vår
pool (overkill? kanske, men så är det  ;) ). Pumpen sitter då i en slinga med ett expansionskärl samt värmeväxlaren
där poolen är inkopplad.

Hur ska jag konfigurera/ställa in rego´n så att värmepumpen håller poolen på tex 28°-30° ?
Poolcirkulationen går 24 timmar / dygn, stänger inte av den under sommaren så den behöver inte styras av Rego´n.

Givare T1 (framledning) mäter poolvattnet så som den sitter nu.
Jag har ställt värmekurvan helt rakt, på 29°
Kopplingsdifferans max: 2 min: 2

Om jag då tittar i menyn Temperaturer (avancerad meny) står det:
aktuell temp på T1= poolvattnet
värmesystem start 28°
värmesystem stopp 30°

Då när systemet når 30° borde (iaf i min värld ;) ) systemet sluta producera värme för att sedan starta när tempen
sjunkit till 28° igen, men icke då...:(

Måste jag komplettera med ytterligare givare, tex en T5-givare (rumsgivare)för att detta ska fungera?

Finns naturligtvis en hel drös med olika inställningsmöjligheter, är det nåt där som är av vikt som jag kan ha missat?
Tycker jag ögnat igenom menyerna utan att kommit på eller hittat något som borde ha med detta att göra.

Har läst lite om att man måste komplettera med ytterligare komponenter för poolstyrning men
då jag endast använder detta till pool samt mäter poolvattnet med T1 borde det väl kunna fungera
på nå´t sätt tycker jag...Sc:,h Eller måste jag fotsätta med att, som idag, manuellt stänga av
systemet när jag nått önskad temperatur för att sedan starta det igen när det börjar kännas kallt i vattnet?


Det känns som att Rego´n är smartare än så :)

Är det någon som har någon idé om vad som kan vara fel?



/Danne


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29884
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Har du väntat tills T1 når 31 ºC?

Annars borde det funka på det sätt du beskriver.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad zigge59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 115
  • Karma +0/-0
    • Logg
Hade samma problem med min Optima 1100 som är kopplad direkt mot en acktank. Den gick förbi stoppvärdet och stannande inte förrän den larmade om för hög temp någonting.

Nu blir det väldigt oklart med namn och benämningar, jag är bara en användare :D

Det visade sig att när man kopplar Optian utan innerdel (vad den nu heter) behövdes det en lite låda som på något vis fejkade en innerdel. När denna lilla låda blev installerad funkade det som man förväntar sig.  Thumbsup

Någon här kan säkert fylla på med exaktare info  ;D

Var ute och kollade. Boxen har bara en sladd in från Regon och är märkt
ArtNr: 12463
Typ: Box shuntat tillskott R 800sv
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog

Utloggad DaJo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
Hej!

tack för era svar  Thumbsup

Citera
Har du väntat tills T1 når 31° ?

japp, har varit ända upp på 10° över avstängningspunkten utan resultat...:(
Där man ställer kopplingsdifferansen finns det även så man kan ställa en tidsenhet, default
från ivt är den ställd på 10. Har ändrat den till 1 men vet inte om värdet är i minuter eller timmar...

Citera
Det visade sig att när man kopplar Optian utan innerdel (vad den nu heter) behövdes det en lite låda som på något vis fejkade en innerdel. När denna lilla låda blev installerad funkade det som man förväntar sig. 

Kan det då kanske räcka med en givare T5, rumsgivare månntro ?  Sc:,h


Citera
Var ute och kollade. Boxen har bara en sladd in från Regon och är märkt
ArtNr: 12463
Typ: Box shuntat tillskott R 800sv

Vad kostar en sådan?
Använder du den till något annat än endast i syfte att få till start & stopp som du vill ha det?


/Danne



Utloggad zigge59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 115
  • Karma +0/-0
    • Logg
Vad kostar en sådan?
Använder du den till något annat än endast i syfte att få till start & stopp som du vill ha det?

Den skulle varit med från början men hade missats vid leveransen så den ingick i grundpriset. Så vitt jag förstår gör den något så Rego beter sig som den bör utan innerdel. Som sagt, är bara en glad användare.  :D
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog

Utloggad DaJo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
Hej igen,

Vet du vad som menas med innerdel ? Och hur stor är den där boxen som dom monterade istället för innerdel? Om den följde med och kanske ligger nånstans i röran ute i förrådet kan det vara bra att veta på ett ungefär vad man ska kika efter  ::)


Eller så kanske det räcker med en givare på T5 som rumsgivare...och isf borde det väl kunna fungera med att sätta dit ett motstånd på 5-6 kohm  Sc:,h eller vad tror ni? Jag menar det är väl ändå framledningen som man sätter värdena efter så om ett motstånd sitter som T5 utan möjlighet att gå upp eller ner i temp så borde det väl kunna fungera ändå?

/Danne

Utloggad humpeh

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
Du ska ha både regostyrningen och boxen shuntat tilskott....
Sen monterar du bara den enligt ivt´s instuktioner för "fast kondensering".
De kan du få via ivt´s support.

/Humpeh

Utloggad thalle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 197
  • Karma +0/-0
Eller så kanske det räcker med en givare på T5 som rumsgivare...och isf borde det väl kunna fungera med att sätta dit ett motstånd på 5-6 kohm  Sc:,h eller vad tror ni? Jag menar det är väl ändå framledningen som man sätter värdena efter så om ett motstånd sitter som T5 utan möjlighet att gå upp eller ner i temp så borde det väl kunna fungera ändå?

Det som innegivaren gör är ju att justera värmekurvan efter faktisk innetemperatur mot vad man ställt innegivare temperaturer till i Regon. Sätter du ett fast motstånd där bör du således veta vad det motsvarar, och ställa önskad temp på Regon därefter. Men eftersom det då är ett fast värde på T5 fyller den ingen som helst funktion.
Så ser jag inte hur denna lösning skulle funka bättre för dig. Skulle nog vara bättre att slänga T5 givaren i poolen i så fall, och ha den inställd på 28gr i Regon, så får du labba med värmekurva tills du uppnår önskad funktion.

Tror nog den andra boxen det talas om är ett bättre tips då, antar att den lurar Regon på något sett att tro den har en 290AW att jobba emot.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.

Utloggad DaJo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
Citera
Tror nog den andra boxen det talas om är ett bättre tips då, antar att den lurar Regon på något sett att tro den har en 290AW att jobba emot.

Så får det bli :)

tackar för svaren  Thumbsup

/Danne

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
Får man fråga hur du har resonerat när du ställt in dina parametrar i kopplingsdifferansen?  Sc:,h.

Mikael

Utloggad DaJo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
Citera
Får man fråga hur du har resonerat när du ställt in dina parametrar i kopplingsdifferansen?  .

Med dom värdena och en rak värmekurva ställd på en temperatur så som jag vill ha poolvattnet ser det iaf ut så som att systemet skall göra som jag vill  :D Jag har provat lite olika värden i kopplingsdifferansen och då jag dragit ner värdena på kopplingsdifferansen till 2, både på max och min så får jag dom värden i menyn för temperaturer som jag vill ha.
+1 på stopp och -1° på start (Differans 2). Tex om jag ställer värmekurvan rak på 35° visas start på 34° och stopp på 36°.
Och som jag tolkar boken skall pumpen stoppa alt. starta vid dom temperaturer som jag ställt in men pumpen gör inte det.

Men som Zigge59 skrev tidigare i tråden verkar lösningen vara en liten box som skall kopplas in. Då skall det fungera  Thumbsup

Skall få pris på en sådan i morgon:)

/Danne

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!